Avendo una curva granulometrica come in allegato, secondo voi rientro nei casi di esclusione della verifica a liquefazione come riportato nelle NTC? Saluti
Ciao, intanto mi fa piacere che tu abbia utilizzato il foglio di calcolo che ho predisposto. In secondo luogo senza dubbio si, i terreni sono al di fuori del fuso sensibile.
Forse c'è qualcosa che non va nella valutazione del Uc. Probabilmente sarebbe meglio usare la distribuzione granulometrica valida per Uc>3.5. In questo caso il terreno di S1C1 non lo escluderei dalla verifica.
La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia, ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)
Ok. Riguardando meglio mi sono accorto che non hai modificato i valori di D60 e D10 per poi poter calcolare Uc e quindi la curva corretta per la verifica del fuso di riferimento. Per poter fare le cose correttamente dovresti rimettere i parametri suddetti. Per capirsi: il D60 per il primo campione è circa 0.03 e per il secondo 0.018. Nella sostanza in ogni caso a parere mio il ramo che esce dal fuso garantisce l'esclusione in quanto il contenuto di fine è elevato. Chiaramente poi dipende da quanto rappresentativo del deposito sia stato il campione.
Ultima modifica di Gianni Gambetta Vianna; 24/04/201813:07.
Purtroppo in questi casi la norma è abbastanza lacunosa e non fornisce indicazioni univoche. Giusto per avere un conforto numerico sull'esclusione della liquefazione potrebbe essere opportuno eseguire verifiche (anche molto speditive) che considerano la percentuale di fine del deposito.