Ciao a tutti,
ho un dubbio sul coefficiente sismico Khi da assumere per il calcolo della forza orizzontale, da cui dipendono i fattori di inclinazione nella formula di Brinch-Hansen.

Dallo spettro di progetto, all'ascissa corrispondente al periodo fondamentale della struttura, ricavo Khi e Kv.
Ipotizziamo un sito in zona sismica 4 con ag allo SLV pari a 0,039g, quindi molto basso. In questo caso ottengo dal grafico un Khi pari a 0,050.
Ma il p.to 3.2.3.5 delle NTC dice che “si assumerà comunque Sd(T) maggiore o uguale a 0,2ag”.
Devo confrontare il Khi ottenuto dal grafico con 0,2 x 0,039 x 9,807 = 0,0765 ed assumere il valore più alto? In questo caso 0,0765 invece di 0,050? O interpreto male la frase?
E, in caso affermativo, devo “correggere” anche Kv?

Grazie a chi vorrà intervenire,

tia