Scusate ancora se approfitto della vostra preparazione e gentilezza...ma ho un altro dubbio... spero possiate essermi di aiuto. Per il calcolo della resistenza, in un terreno COESIVO, alla punta di un palo si pone:
qp= sv+ Cu Nc
dall'osservazione di questa formula ho notato alcune cose:
1)si opera in tensioni totali, ed onestamente non ho capito perkè, non sarebbe più opportuno operare in termini di tensioni efficaci?
2) si pone C=Cu, 3) si pone l'angolo di attrito=0.
In effetti mi sono reso conto che si opera come se fossimo in CND...ed in effetti la cosa ha un senso dato che i tempi di dissipazione delle pressioni neutre in un terreno a grana fina sono lunghi. Quindi si valuta il carico limite in CDN, dato che a seguito di un eventuale dissipazione delle DU, il carico limite valutato sarebbe a vantaggio di sicurezza. Sperando che le mie osservazioni siano giuste (vi prego di correggermi se ho detto cretinate, cosa molto probabile), ciò che non mi riesco a spiegare è perkè si pone Nc=9. E' solo un valore sperimentale? e poi è valido per ogni tipo di palo? Se esiste una formulazione teorica che porta a valutare Nq=9 me la potreste indicare gentilmente? Grazie mille
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
Questo è un metodo derivato da prove CPT, non è l'unico. Proveniendo da CPT è chiaro che il parametro è cu e le condizioni non drenate e lo stato OCR circa 1.
|
|
|
|
|
Iscritto: Sep 2009
Posts: 22
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: Sep 2009
Posts: 22 |
non ho capito... come può essere un metodo derivato da prove CPT se la resistenza qc non compare?? Il paremetro Cu non si ricava da prove in laboratorio (le UU)?
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
Sarebbe assai stupido ricavarlo da UU, poi si fa tutto, ma perchè allora non fare delle triassiali e poi inserire c' e f' visto il costo rell modesto rispetto alla spesa sondaggio
|
|
|
|
|
Iscritto: Sep 2009
Posts: 22
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: Sep 2009
Posts: 22 |
Premetto che sono uno studente alle prime armi (qst è il mio secondo esame di geotecnica) che è molto affascinato dalla materia e se pongo domande è solo per cercare spiegazioni da persone + preparate e competenti di me.
In effetti è molto + semplice correlare Cu a qc.
Per quanto riguarda Nc che si pone uguale a 9, c'è qualcuno che potrebbe indicarmi se esiste una trattazione teorica che porta a questo valore? oppure è solo un dato legato alle sperimentazioni?
scusate se ho approfittato del vostro tempo.
Ultima modifica di InTheGreek; 16/09/2009 11:10.
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
Non saprei dirti su due piedi, da noi i pali sono rari e quindi ho poca confidenza. Ti consiglio di consultare libri specifici sui pali. In inglese ne trovi di ottimi scaricabili dalla rete, e spesso anche le software mettono a disposizione manuali con la teoria (se non lo fanno diffidane)
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Member
|
Member
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463 |
Per quanto riguarda Nc che si pone uguale a 9, c'è qualcuno che potrebbe indicarmi se esiste una trattazione teorica che porta a questo valore? oppure è solo un dato legato alle sperimentazioni?
Ti riporto quanro citato in Poulos e Davies (un classico sui pali): Il valore Nc è quello proprosto da Skempton (1951) per un'area circolare, che aumenta da 6.14, per una fondazione superficiale, fino ad un valore limite pari a 9 per una lunghezza >= 4 diametri. Quest'ultimo valore, Nc=9, è stato confermato da prove in argille di Londra (Skempton, 1959) ed è stato accettato largamente nella pratica Tuttavia sono stati rilevati valori differenti da altri ricercatori; per es. Sowers (1961) ha trovato 5<Nc<8 per prove su campioni, e Mohan (1961) ha trovato 5.7<Nc<8.2 per argille espansive.....Ladanyi (1963) ha rilevato che, per argille non sensitive, 7.4<Nc<9.3..... saluti, agi
|
|
|
|
|
Iscritto: May 2000
Posts: 432
Member
|
Member
Iscritto: May 2000
Posts: 432 |
Il coefficiente Nc=9 corrisponde in media a quello che si assume per la resistenza limite (diciamo passiva ) per un terreno con comportamento non drenato. L'analogia la si può trovare nella teoria di Broms per la resistenza laterale per un terreno coesivo. Solitamente comunque è un contributo modesto quindi non è mai stato indagato più di tanto. Gli studi per la conferma di Nc=9 si devono a Gibson; mayerhof e Kulhavy. Valori minori di 9 sono da applicare per affondamenti minori di 3D.
m.
|
|
|
|
|
Iscritto: Sep 2009
Posts: 22
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: Sep 2009
Posts: 22 |
gentilissimi come sempre. Grazie mille.
|
|
|