geolbar, sono contento che tu e i colleghi siate rimasti soddisfatti nonostante la crescente complessità di questi incontri.
Però meriti una solenne tirata di orecchie per non esserti presentato!!
O forse ci siamo parlati ma non me l'hai detto?
Il concetto di plinto equivalente è contenuto in maniera esplicita nell'EC8-5, paragrafo 5.4.1.3
Raft foundations:
a) The global frictional resistance may be taken into account in the case of a single
foundation slab. For simple grids of foundation beams, an equivalent footing area may
be considered at each crossing.
Quindi, per l'incrocio selezionato, dovremmo adottare un'area di influenza (ad esempio, per fondazioni rigide, A=2i*B-B^2, dove i è l'interasse). Dopodiche, verifichi il plinto ad esempio quadrato con lato B=A^0.5, e il carico del pilastro.
Preciso che l'EC8 menziona il plinto equivalente solo a proposito delal ressitenza allo scivolamento e pertanto esportare il metodo alla capacità portante verticale può non essere rigorosamente esatto.
Di recente un progettista mi ha riferito che il metodo va bene per telai con luci piccole e travi rigide.