Secondo Voi, per un progetto pubblico di Fogna Bianca (condotte, pozzetti, griglie e caditoie)in base alla NTC 2008 occorre espletare la caratterizzazione sismica del suolo?
La valutazione della risposta sismica locale, per la quale necessita la definizione della categoria di suolo, è fatta in relazione alle verifiche sismiche che saranno necessarie, che a loro volta dipendono dalle opere e dai sistemi geotecnici previsti dal progetto. Tieni conto che il capitolo 7 delle NTC2008 fa riferimento alle verifiche di stabilità globali (liquefazione, pendii) alle fondazioni, alle opere di sostegno, ai fronti di scavo, ai rilevati alle paratie.
Nel tuo caso, in relazione alle condizioni litostratigrafiche e geomorfologiche, potrebbero essere necessarie verifiche di stabilità nei confronti della liquefazione e verifiche di stabilità dei pendii.
Rimanendo in tema, dando uno sguardo in rete ho trovato quest'articolo in cui si analizzano i danni che le condotte fognarie possono subire in caso di sisma. Mi sembra interessante e quindi lo allego.
Saluti
Michele De Luca