Dopo una sismica a rifrazione con misura della Vs mi trovo in questa situazione:
Strato+Spessore (m)+Velocità media (m/s)
Str 1 + 4,0 + 165 Str 2 + 7,7 + 635 Str 3 + 18,3 + 975
il primo livello sono depositi alluvionali, il secondo marne il terzo è un probabile effetto di un livello arenaceo dentro la formazione della Marnoso Arenacea in facies pelitica. Avendo un "substrato" a meno di 20 m dovrei andare in classe E anche se mediando ponderatamente i primi due livelli ottengo una velocità di 364 m/s cioè non da C o D. Secondo la vostra esperienza dove dovrei collocarmi?
Chi confida nel Signore è come il monte Sion: non vacilla, è stabile per sempre.
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2008
Posts: 1,376
Member
|
Member
Iscritto: Jan 2008
Posts: 1,376 |
Con la sismica a rifrazione è possibile determinare le Vs??????
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
Se non sono sezioni da sismica SH non servono a nulla.
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2000
Posts: 128
Member
|
OP
Member
Iscritto: Apr 2000
Posts: 128 |
Scusate l'imprecisione ho scritto di getto, ho ovviamente questi dati da misure di SH ma ho dei dubbi sulla attribuzione della categoria di suolo
Chi confida nel Signore è come il monte Sion: non vacilla, è stabile per sempre.
|
|
|
|
|
Iscritto: Feb 2007
Posts: 741
Member
|
Member
Iscritto: Feb 2007
Posts: 741 |
Basta che il piano di fondazione entri anche per un solo metro al di sotto del piano campagna per ottenere una Vs30>360. In ogni caso dire che 364 è diverso da 360 richiede una fiducia notevole nella precisione del picking (un errore relativo dell'1%)
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4 |
Paolo, a rigore si tratterebbe di una S2.
La profondità del piano di posa poi con quel contrasto di velocità fa molto, come scrive Marco Mucciarelli.
Però il contrasto e la relativa risonanza in teoria non dovrebbero risultare pericolosi perchè siamo a frequenze > 10 Hz, per cui si potrebbe anche argomentare a favore di una B o una E.
Dalla media armonica ponderata dei 1i due livelli però esce, con fondazione a quota zero, VS=326 (ho considerato 4 m +8m)
Con piano di posa a -1 m, VS=357 e a -2 VS=404
Vedi che qui la profondità del piano di posa può escludere il terreno 'C' e far rientrare il tutto in 'B' interpretando letteralemtne il testo della legge. Ma leggendo la tabella la tua successione non rientrerebbe in alcuna delle categorie.
Quello che farei io se si tratta di un'opera non rilevante o strategica è interpretare letteralmente il testo per non complicarmi la vita, ma allo stesso tempo eseguire un'indagine HVSR per escludere, o includere, picchi di risonanza.
Avendo tempo a disposizione (cosa che attualmente non si verifica) potrei divertirmi nell'effettuare un'analisi numerica della risposta sismica, a patto che il progettista abbai il MIDAS, altrimenti perderai molto verosimilmente un cliente.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2000
Posts: 128
Member
|
OP
Member
Iscritto: Apr 2000
Posts: 128 |
Grazie a Luca e Marco per la risposta sempre precisa e puntuale.
Chi confida nel Signore è come il monte Sion: non vacilla, è stabile per sempre.
|
|
|
Link Copiato negli Appunti
|
Forum34
Discussioni21,099
Post147,909
Membri18,179
| |
Massimo Online17,513 Jul 9th, 2026
|
|
|
|