Salve ho una domanda da porre: sono membro di una commissione edilizia comunale e proprio ieri sera durante una seduta della stessa abbiamo esaminato una pratica per la livellazione e recinzione di un fondo. Nello specifico la livellazione consiste nel riportare terreno vegetale su di un fondo confinante con il letto di un torrente al fine di ottenere un piazzale. Non essendovi opere di difesa di sponda e poichè la pratica era priva di qualsiasi studio geologico, c'è infatti soltanto una relazione descrittiva degli interventi, una planimetria e due sezioni quotate e trasversali al futuro piazzale che ne deriverà. Io come geologo ho deciso di far rinviare la pratica poichè haimè mi sono ritrovato spiazzato sui seguenti punti: - in tal caso è necassario far prevedere una eventuale sistemazione a gradoni con relative gabbionate nella parte che degrada verso il torrente? - è necesario richiedere delle verifiche di stabilità per il rilevato che ne deriverà? - è di competenza della commissione edilizia richiedere una relazione dettagliata sui meteriali del riporto assicurandone altresì la stabilità e quindi la sicurezza nell'alveo? - visto che siamo in prossimità del letto del torrente non siamo in fascia di rispetto fluviale? (personamlemte credo di si) e in tal caso non dovrebbero essere altri enti a vigilare e deliberare a riguardo?
grazie a tutti da parte di tutti
|
|
|
|
|
Iscritto: Sep 2000
Posts: 2,078 Mi piace: 1
Member
|
Member
Iscritto: Sep 2000
Posts: 2,078 Mi piace: 1 |
Per rispondere compiutamente alle tue domande si dovrebbe disporre almeno di una carta a 1:10.000, meglio se a 1:5.000 per vedere la morfologia fluviale e delle sezioni scavi e riporti per avere un'idea dell'entità degli stessi.
Fare poi un piazzale con terreno agrario non è certo il materiale più adatto.
Antonio
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2003
Posts: 272
Member
|
OP
Member
Iscritto: Mar 2003
Posts: 272 |
ok Antonio tralasciando il discorso del terreno agrario per il riporto, credo che lo faranno con dell'argilla per poi costiparla. Le scale degli elaborati sono in scala a 1000 o al 2000. Le richieste di cui prima dipendono allora dall'entità dei volumi riportati? o si trascurano in ogni caso?
|
|
|
|
|
Iscritto: Jun 2000
Posts: 165
Member
|
Member
Iscritto: Jun 2000
Posts: 165 |
io la vedo così: studio idraulico sulle portate di piena del torrente con periodi di ritorno fino a 100 anni. L'area è soggetta ad esondazioni? che succede al piazzale se arriva una piena? e cosa succede a valle del piazzale se il torrente non può più esondare? le acque meteoriche del nuovo piazzale dove saranno recapitate? nel torrente? il torrente sarà in grado di sopportare un eventuale aumento di portata?
caratterizzazione fisico e geotecnica dei terreni in posto e qualifica dei materiali di riporto. Questi ultimi a fine lavori o dopo un tempo necessario alla stabilizzazione dovrebbero avere caratterisitche (granulometria, permeabilità...) del tutto simili a quelle che sono in posto.
prevedere opere di difesa delle sponde e pretendere una verifica di stabilità delle stesse ad intevento ultimato considerando, nelle verifiche, la variazione delle pressioni interstiziali dovute all'influenza della falda e della variazione di livello del torrente.
per la competenza, dalle mie parti anche questo tipo di intervento sono soggetti ai pareri preventivi di enti parco ed autorità di bacino
a tutti buon lavoro
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
Si tratta di un corso d'acqua con alveo di prorpietà pubblica o è diviso tra i due frontisti (tratteggio in catastale)?
Al di la di quanto possa prevedere il PRG vale il regio decreto sulle acque 1904 e s.m.i. che impone una fascia di rispetto di 10m dal ciglio delle sponde. Questo sotto il profilo idraulico. Sotto il profilo Urbanistico valgono le leggi regionali (consulta l'ufficio OOPP) Sotto il profilo ambientale le leggi nazionali 1497 e simili. ----------------
R.D. 523/04 Art 96 Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti: omissis c) lo sradicamento, l’abbruciamento dei ceppi degli alberi per una distanza orizzontale non minore di nove metri dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie. Per i rivi, canali e scolatori pubblici la stessa proibizione è limitata ai colatoi pubblici. omissis f) le piantagioni di alberi e siepi (ad eccezione delle opere di ingegneria naturalistica recita il PAI AdB Po), le fabbriche, gli scavi e lo movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra, minore di quella stabilita dalle discipline vigenti nelle diverse località, ed in mancanza di tali discipline a distanza di metri quattro (4) e piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci (10) per le fabbriche e gli scavi.
Anche se in linguaggio preistorico....
Inoltre: (c) - art. 41, D.Lgs 152/99 integrato dal D.Lgs 258/00: Art. 41 Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 1. Ferme restando le disposizioni di cui al Capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (a), al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune comunque vietando la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti. 2. Gli interventi di cui al comma 1 sono comunque soggetti all'autorizzazione prevista dal regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (a), salvo quanto previsto per gli interventi a salvaguardia della pubblica incolumità.
|
|
|
|
|
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882
Member
|
Member
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882 |
Aggiungo una nota di carattere geotecnico, anche l'argilla non è l'ideale per la formazione di un rinterro
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2005
Posts: 1,886
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2005
Posts: 1,886 |
Aggiungo una nota di carattere geotecnico, anche l'argilla non è l'ideale per la formazione di un rinterro Confermo con una nota di carattere pratico prova un po' a costipare l'argilla? ti scappa lateralmente. L'ideale? una miscela.
Niuno però presagì prima dell’avvenimento quello, che dopo l’avvenimento di poter naturalmente presagire dicevano quasi tutti
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2001
Posts: 868
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2001
Posts: 868 |
...miscela con calce? ...per esempio...
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2002
Posts: 55
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2002
Posts: 55 |
Salve! Mi complimento con Massimo per la sua risposta: chiara, semplice e soprattutto pertinente. Pertinente perche' e' soprattutto questo l'aspetto da considerare in sede di C.E. Ma, in definitiva, prima di parlare di prove di laboratorio, verifiche idrauliche con tempo di ritorno di anni 100, stabilizazione a calce delle terre.... bisogna chidersi perche' il malcapitato utente abbia desiderato livellare il suo fondo. Deve lasciare cavalli al pascolo? Deve realizzare un camping? Un idroscalo?? Il compito del geologo in CE e' appunto quello di dare indcazioni per le successive fasi progettuali e confermare la conformita' con quanto definito dai riferimenti di Legge citati da Massimo. La C.E. e' un Organo di Vigilianza e Consulta relativo ai soli aspetti Urbanistici. Per il resto, si resta nel campo delle semplici prescrizioni.
Cambio moto da pista con donna da strada
|
|
|
Link Copiato negli Appunti
|
Forum34
Discussioni21,104
Post147,921
Membri18,182
| |
Massimo Online17,513 Jul 9th, 2026
|
|
|
|