Buongiorno a tutti, devo realizzare un piano interrato di 3,8 m da piano campagna e ho la falda a -2,2 m da p.c. La stratigrafia è omogenea (limi e argille). Quali soluzioni mi consigliate per realizzare il piano? personalmente ho pensato a well point (ma troppo costosi) oppure impermeabilizzazioni ma non ho esperienza sulla loro tenuta e durata nel tempo. Inoltre per la fase di scavo consiglierei l'installazione di palancole e pompaggio d'acqua, cosa ne pensate? Ringrazio tutti in anticipo per la partecipazione.
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938 |
Per rispondere correttamente dovresti comunicare se sei in zona aperta oppure in aderenza a fabbricati esistenti (o addirittura sotto un fabbricato esistente) e di che dimensioni in pianta è lo scavo.
Impara l'arte e mettila da parte!
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814 |
la fala è su orizzoniti più francamente sabbiosi o ha sede nei limi?
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|
|
|
Iscritto: Sep 2007
Posts: 81
Member
|
OP
Member
Iscritto: Sep 2007
Posts: 81 |
Lo scavo di progetto è per un metro al di sotto di un fabbricato e ha dimensioni in pianta di 13 X 8,6 m per un altezza comprensiva di solai, fondazione e magrone di 3,80 m. La falda proviene da livelletti più sabbiosi all'interno delle argille limose presenti per oltre 30 m ed è di tipo semi/confinata. grazie per l'interessamento
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814 |
quindi si presume bassa trasmissività e apporti gestibili da pompa di cantiere . conoscendo la direzione si potrebbe intervenire a monte con uno scasso drenante in modo da operare con scavo asciutto per l'impermeabilizzazione (vecchio un poco costoso ma garantito) bentonite in fogli posata a regola d'arte
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|
|
|
Iscritto: Feb 2004
Posts: 262
Member
|
Member
Iscritto: Feb 2004
Posts: 262 |
In questo caso verifica che non vi siano strutture nelle vicinanze: la riduzione delle pressioni neutre nei livelli sabbiosi induce il consolidamento dei livelli coesivi al bottom ed al top. Funzionano esattamente come un dreno.
|
|
|
|
|
Iscritto: Sep 2007
Posts: 81
Member
|
OP
Member
Iscritto: Sep 2007
Posts: 81 |
Grazie, dei suggerimenti, l'idea della trincea drenante è buona. Già che ci siamo, l'ing. di turno mi ha chiesto la spinta idraulica laterale e dal fondo scavo; io gli ho detto che ho bisogno di una cptu ma mi ha risposto che non se ne parla. Come posso calcolare la spinta idraulica avendo i dati di due classiche cpt?
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2007
Posts: 651
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2007
Posts: 651 |
...ma forse qualcuno più serio e preparato di me ti saprà rispondere... 
Ultima modifica di Sandro Cantoni; 26/07/2011 10:22.
Sandro Cantoni
"...facciamo che noi due siamo i tre moschettieri?..." - (dialogo tra i miei due figli)
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814 |
visto che l'ing. non vuole altre prove digli che non ti compete o al massimo consideri la colonna d'acqua completa
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|