Iscritto: Apr 2008
Posts: 220
Member
|
OP
Member
Iscritto: Apr 2008
Posts: 220 |
BUONA GIORNATA A TUTTI I COLLEGHI PER RICAVARE IL COEFFICIENTE SISMICO ORIZZONTALE Khi (RAPPORTO TRA LE COMPONENTI ORIZZONTALI E VERTICALI DEI CARICHI TRASMESSI IN FONDAZIONE), ESISTONO FORMULE EMPIRICHE PER LA CALCOLAZIONE SENZA ATTENDERE CHE L'INGEGNERE FORNISCA IL FATTORE DI STRUTTURA qo DELLO SPETTRO DI PROGETTO INELASTICO? . IN ATTESA DI UNA GENTILE RISPOSTA AL QUESITO, PORGO I PIU' CORDIALI SALUTI
Ognun vede quel che tu pari, pochi sentono quel che tu sei – Niccolò Machiavelli
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4 |
Benvenuto nel forum, amedmen.
No, senza il fattore di struttura qo non esiste maniera di calcolare il khi.
Se vediamo la formula approssimata di riferimento EC8 4.3.3.2.2(1))
Fb=Sd(T1)*lambda*W
Fb= taglio alla base Sd(T1) = valore dello spettro di progetto in corrispondenza di T1 W=forza peso della struttura lambda=1 nella norma italiana
Notiamo che Sd(T1) è il rapporto tra Fb e W, ossia per definizione Khi.
Poichè lo spettro di progetto è in funzione di qo, anche Khi è in funzione di qo, senza il quale non è possibile procedere
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
Link Copiato negli Appunti