Iscritto: Sep 2008
Posts: 16
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: Sep 2008
Posts: 16 |
Ciao a tutti, in seguito a delle indagini è venuta fuori una cavità in roccia calcarenitica, con base rettangolare 4*6metri , posta a circa 2 metri dal piano campagna. Il problema ora è stabilire se tale cavità è idonea a sostenere il passaggio di un'autovettura. Ci stò provando da diverso tempo ma ancora non sono riuscito a trovare una soluzione. Qualcuno ha un'idea?
Grazie.
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2007
Posts: 938 |
La cosa più semplice in analogia con quelle che si fanno sulle strutture scatolari: se la cavità è accessibile eseguire una prova di carico con un mezzo di idonea massa e misurare aldisotto gli abbassamenti ed il ritorno elastico in modo da valutare con opportuna cautela le caratteristiche della volta. Diversamente se non accessibile pensare di riempire con jet grouting?
Impara l'arte e mettila da parte!
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814 |
Costa di meno posare una trave a cavallo. Spogati meglio sono due metri di spessore? E'un problema di meccanica delle rocce o pou'semplicemente di una trave come diceva gianni. Devi comunque pArtite da un riliebo geomeccanicoe puoi trattarla come una cavita'rettangolare
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|
|
|
Iscritto: Aug 2006
Posts: 327
Member
|
Member
Iscritto: Aug 2006
Posts: 327 |
Non mi fiderei troppo delle prove di carico, può sempre succedere che passi un carico pulsante che vale tre o più volte un carico statico. Quando ci siamo trovati in questi frangenti, abbiamo, generalmente optato per una delle seguenti soluzioni: - Aprire la cavità riempirla con "tout venant" di cava e suggellare poi con calcestruzzo a debole tenore di cemento. - Coprire la cavità(senza aprirla) con una platea costituita da due reti elettrosaldate con distanziatori. Saluti Spirifer
|
|
|
|
|
Iscritto: Sep 2008
Posts: 16
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: Sep 2008
Posts: 16 |
Anche io avevo pensato di schematizzarla come una cavità rettangolare, il problema è che non riesco a trovare nessuna formula o metodo per la soluzione.
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814 |
ci sono i soft della rocscience è una trave elastica sottoposta a carico (auto non statico) con caratteristiche di elasticità da roccia
Ultima modifica di michelec; 10/10/2012 08:59.
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|
|
|
Iscritto: Sep 2000
Posts: 2,078 Mi piace: 1
Member
|
Member
Iscritto: Sep 2000
Posts: 2,078 Mi piace: 1 |
E perchè non puntallare la volta ?
Non va dimenticato che fra le diverse soluzioni valide va adottata quella più economica (noi geologi spesso ci dimentichiamo di questo aspetto).
Ad occhio e croce demolire la volta e poi riempire la cavità con questo materiale aggiungendo tout venant di cava è probabilmente la soluzione che unisce sicurezza dell'intervento, ridotti tempi d'esecuzione e costi.
|
|
|
Link Copiato negli Appunti