Iscritto: Sep 2010
Posts: 59
Member
|
OP
Member
Iscritto: Sep 2010
Posts: 59 |
Salve a tutti devo verificare la presenza di pali di fondazione sotto una chiesa, dei quali si presume l'esistenza sulla base di vecchie carte di progetto (risalente agli anno '60). Interessa zona presbiterio, spazi interni ristretti e "vincolati", spazio esterno marciapiede in cotto-cemento in prossimità del perimetro largo 2 m circa, possibilmente da non distruggere. Chiedo quale sia la migliore tecnica geofisica non invasiva da utilizzare. Sono orientato su una tomografia elettrica (2D o 3D), avete altre opzioni (gpr etc.)? grazie
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2000
Posts: 1,218
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2000
Posts: 1,218 |
Dentro a chiese ho usato un pò di tutto a volte con grande soddisfazione a volte con scorno...Si tratta sostanzialmente di vedere se hai anomalie verticali per cui combinerei una prima passata con GPR ed eventualmente in seconda battura tomografia ert 2d o 3d saluti pier-Andrea
|
|
|
|
|
Iscritto: Sep 2010
Posts: 59
Member
|
OP
Member
Iscritto: Sep 2010
Posts: 59 |
|
|
|
Link Copiato negli Appunti