Almeno un sondaggio spinto ad almeno una profondità pari ad 1,5 volte B (dove B è la largheza della fondazione) o quantomeno per esplorare il "volume geotecnicamente sisgnificativo".
Le prove di laboratorio possono essere determinate in base al tipo di campione se coesivo o incoerente... solitamente prova edometrica per stima cedimenti (terreno coesivo), taglio diretto e/o triassiale per determinazione c e fi, limiti di atterberg e granulometria per la classificazione dl campione...
bene qualche DPSH, con minimo due prove. Alla MASW abbinerei H/V..
Tieni conto che per la determinazione del Vs30 il tuo "piano campagna" parte dalla base dell'interrato...per cui potrà essere in realtà un Vs33 circa..
Ulteriori informazioni sul numero e profondità dei sondaggi puoi recuperarle nelle Raccomandazioni AGi del 1977.
Detto questo,che è il minimo per poter stilare una discreta relazione, considera che quando presenterai il tuo preventivo la committenza può mandarti a quel paese..