Buonasera, Vi disturbo per chiedervi aiuto per quanto riguarda una RSL che devo fare nel Lazio.
La classe dell'opera è IV con Vn=100 e Cu=2.0 per SLV.
Dalla disagragazione fatta dal sito dell'INGV trovo per il sito M=4-5.5 e D=20 km ma con questi dati Rexel non elabora nulla (l'ho lasciato lavorare tutto il fine settimana).
Ho provato ad allargare la ricerca e trovo qualcosa con M=4-7 e D=100 km, cercando sempre di mantenere il più basso fattore di scala.
Va bene? Dopo quanto tempo devo interrompere la ricerca?
Grazie!!!!
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2009
Posts: 1,020 Mi piace: 1
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2009
Posts: 1,020 Mi piace: 1 |
Si dovrebbero conoscere i terremoti che ti tira fuori Rexel (M ed R). Se questi non rientrano nell'ambito della disagreggazione assegnata, in teoria non andrebbero bene. Gli spettri in output sono sensibili alle frequenze dell’input ed implementando terremoti forti e lontani rischi di introdurre basse frequenze trascurando le alte frequenze. Anche se può sembrare cosa di poco conto, nel caso in cui l’opera abbia bassi periodi propri di vibrazione tale procedura ti condurrebbe a sottostimare l’azione sismica mentre, nel caso di una struttura con alti periodi propri, opereresti in sicurezza ma con sovradimensionamento dell'azione sismica (e quindi sovradimensionamento dell'intervento).
In merito le nuove NTC18 al paragrafo 3.2.3.6 Impiego di storie temporali del moto del terreno, recitano: ..... Le storie temporali del moto del terreno registrate devono essere selezionate e scalate in modo tale che i relativi spettri di risposta approssimino gli spettri di risposta elastici nel campo dei periodi propri di vibrazione di interesse per il problema in esame. .....
Indicando quindi che le storie temporali devono avere uno spettro affidabile nel campo dei periodi propri della struttura in esame.
La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia, ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2009
Posts: 1,020 Mi piace: 1
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2009
Posts: 1,020 Mi piace: 1 |
Dopo quanto tempo devo interrompere la ricerca? Finché il committente può aspettare!!!!!! Prova ad aumentare a dismisura il fattore di scala, spesso non produce alcun effetto sulla ricerca ma a volte (raramente) tira fuori qualcosa con scalatura accettabile.
La Luna piena minchionò la Lucciola - Sarà l'effetto dell'economia, ma quel lume che porti è deboluccio... - Sì, - disse quella - ma la luce è mia! (Trilussa)
|
|
|
|
|
Iscritto: Jul 2015
Posts: 28
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: Jul 2015
Posts: 28 |
Grazie. Quindi è meglio aumentare il fattore di scala che la distanza? ...io pensavo il contrario 
|
|
|
|
|
Iscritto: Dec 2009
Posts: 1,020 Mi piace: 1
Member
|
Member
Iscritto: Dec 2009
Posts: 1,020 Mi piace: 1 |
No, non intendevo questo. Volevo dire solamente che in Rexel, a volte, pur aumentando il fattore di scala, si ottengono output con fattori di scala idonei. E' solo un modo per provare a cercare sismi che con fattori di scala bassi il software non include nella ricerca.