ciao a tutti, gradirei il vostro parere riguardo questa situazione. Sto definendo il tipo di fondazione per una casa collocata lungo un pendio(circa 15°)caratterizzato da un strato superficiale di riporto/vegetale dello spessore di 1 mt seguito da argilla limosa - limo argilloso sino alla massima profondità raggiunta (15mt) con un sondaggio eseguito con trivelsondo (fi da 22cm).Le argille limose/limi argillosi sono caratterizzate sempre da valori di Cu superiori a 2 kg/cmq e pocket maggiore di 4,5 kg/cmq.Al loro interno sono presenti stratificazioni o spalmature sabbiose da mm a cm (max 4-5cm),con frequenza ogni 10 cm circa. In un primo momento avevo eseguito solo 2 statiche e i risultati erano piuttosto buoni(Cu maggiore di 2 kg/cmq); solo dopo notizie di un movimento superficiale avvenuto 5 anni fa a circa 150 mt di distanza)e dopo aver osservato fessurazioni interessanti una casa a monte ho deciso di eseguire il carotaggio per visionare direttamente il terreno e passare a fondazioni profonde. Il mio problema è che non ho raggiunto in alcun caso la formazione integra, anche se ho attraversato litotipi di buona consistenza(poket e sciss. sempre fuori scala). In considerazione della tipologia progettuale (piano interrato e piano terra di 90 mq), considerando lo sbancamento per l'interrato, il carico effettivo da scaricare è piuttosto ridotto(0,5 kg/cmq). Per questo penso di consigliare pali di circa 10 mt anche senza raggiungere la formazione integra. COSA NE PENSATE?(SE SONO STATO CHIARO?) grazie a tutti nota: per problemi esecutivi sono riuscito a fare il sondaggio a monte della casa e le 2 penetrometrie a valle della stessa.In nessuna delle prove sono stati riscontrati piani di debolezza).
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2000
Posts: 150
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2000
Posts: 150 |
Cosa ne penso?
Che quello che tu chiami "piano di debolezza" può trovarsi a 15,10 m dal p.c.
Che il carico dell'edificio può non interessare quelle profondità.
Che una faldina (che magari non hai trovato durante la perforazione, ma che può "spuntare" da un momento all'altro) possa ammorbidire il terreno a 3 metri di profondità.
Che, visti i carichi in gioco e le buone caratteristiche del terreno, i pali sono inutili.
Che non hai detto niente sulle cause e la fenomenologia del movimento superficiale di 5 anni fa.
Che magari, arrivati a questo punto, la figura del geologo può essere sostituita dal praticone di zona.
Che... forse sarebbe meglio che tu, caro aandrea, riflettessi un po' di + sul fatto che il Geoforum non è una scorciatoia allo studio sui sacri libri di testo.
Che, ironia a parte, la questione vada, da parte tua, meditata a fondo!
Buon lavoro e... buono studio!
giuseppe basile
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2000
Posts: 558
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2000
Posts: 558 |
Mi associo a quanto detto da gi basile e aggiungo di fare molta attenzione ai livelletti sabbiosi. In occasione di forti precipitazioni possono andare in sovrapressione ed innescare movimenti franosi anche in zone ritenute assolutamente stabili (era uno dei meccanismi ipotizzati per alcune frane verificatesi nel cuneese - se non erro - in occasione dell'alluvione del '94). Ritengo la mancanza di coraggio, ma anche di possibilità di essere ascoltati, di forza della categoria e delle nostre convinzioni, siano in parte la causa dei dissesti del ns. territorio. A VOLTE NON SI DEVE COSTRUIRE. (PUNTO). NB non mi riferisco al caso specifico, che non conosco.
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2000
Posts: 13
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: Nov 2000
Posts: 13 |
Caro gi basile, la mia relazione è stata terminata e ora posso risponderti. Non capisco proprio quale sia il tono della tua risposta. Sinceramente posso accettare la critica di aver male esposto il problema, dato che effettivamente l’ho fatto in maniera frettolosa. Chiedo quindi di essere scusato, se me lo permetti… Per quanto riguarda lo studio sui sacri libri, penso che tu abbia ugualmente ragione, non a caso i profitti dei miei primi lavori sono finiti tutto nel loro acquisto. Ciò che non mi è chiaro è chi ti dice che sia tu l’unico a leggere libri. Poiché in realtà non mi interessa neppure saperlo, ti faccio notare che la mia domanda non era rivolta a te personalmente, quindi dato il tono della tua risposta mi vien da pensare che quel giorno forse era meglio che andavi a farti una bella corsetta al mare invece di stare davanti al pc: probabilmente il geoforum non si sarebbe accorto della tua assenza. Comunque insisto nel ringraziarti del tuo primo intervento in cui fosti molto più gentile (in realtà, tranne il tono, ho apprezzato anche il secondo). Un’altra cosa: io il geoforum lo intendo come una chiacchierata rilassata tra colleghi,come intervallo all’interno del tempo passato su libri e vecchi appunti, (senza obblighi di risposta) e non come una lezione nella quale, tra l’altro, nessuno ti ha chiesto di fare il professore che dice ai suoi scolaretti cosa fare. Quindi se la prossima volta il tono o “livello” della mia domanda non ti piace, evita di rispondermi, o, se vuoi, fallo in maniera più educata, senza moralismi di alcun genere. Ciao, andrea.
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2000
Posts: 150
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2000
Posts: 150 |
Hai ragione e ti chiedo scusa.
giuseppe basile
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2000
Posts: 33
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2000
Posts: 33 |
Innanzitutto voglio farti i complimenti per lo scrupolo con cui hai eseguito l'indagine, non sono molti i colleghi che per una bifamiliare fanno fare 2 CPT ed un sondaggio.
Ti dico subito che non mi sono mai trovato in una situazione come questa. Però se consigliando fondazioni superficiali hai raccomandato di eseguire una trincea drenante a monte, hai fatto bene, come pure se hai verificato la stabilità globale anche di ciò che a monte è franato o è lesionato.
Per quanto riguarda gli scivolamenti planari nelle Langhe, citati dal collega, è vero non c'è niente da fare sui versanti che hanno certe esposizioni NW non conviene costruire. Non c'è neppure indagine geotecnica che possa mettere in evidenza le caratteristiche del corpo scivolante, si tratta di orizzonti troppo sottili con pendenze di 10°
Auguri
[This message has been edited by trossero (edited 03-12-2000).]
[This message has been edited by trossero (edited 03-12-2000).]
|
|
|