Quale riduzione, in caso di sisma, bisogna applicare alla formula di Terzaghi per la valutazione del carico limite di una fondazione diretta?
Grazie e buon lavoro.
|
|
|
|
|
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882
Member
|
Member
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882 |
Ribadsisco sempre che detto calcolo è compito dell'ing. Geotecnico.
In ogni caso ti rispondo.
Alla formula di Terzaghi non va applicato nessun coefficente di riduzione.
Sono le forze agenti sull'elemento fondale e da questi trasmesse al terreno che vanno aumentate con le modalità previste dallalegislazione per la progettazione di opere in zona simica.
|
|
|
|
|
Iscritto: May 2002
Posts: 44
Member
|
OP
Member
Iscritto: May 2002
Posts: 44 |
Non ci crederai, ma il quesito mi è stato posto proprio da un Ing. Geotecnico...
Grazie e buon lavoro
|
|
|
|
|
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882
Member
|
Member
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882 |
Andiamo bene!!!!
In presenza di sisma, in particolare se si tratta di un terreno coesivo saturo, variano i parametri geotecnici del terreno (si sviluppano pressioni neutre), oltre naturalmente ai carichi, ma questo un ing, geotecnico devrebbe saperlo.
|
|
|
|
|
Iscritto: Jun 2000
Posts: 57
Member
|
Member
Iscritto: Jun 2000
Posts: 57 |
Se il terreno è incoerente non saturo o comunque ben drenante l'azione del sisma può essere modellizzata attraverso una eccentricità del carico alla quale corrisponde, in sostanza, una diminuzione della superficie di appoggio; in condizioni non drenate su terreno coerente l'approssimazione è troppo fallace; ma, secondo me il problema vero nei terreni incoerenti, se questo è il tuo caso, è verificare le condizioni alla liquefazione. Ciao.
|
|
|
|
|
Iscritto: May 2000
Posts: 46
Member
|
Member
Iscritto: May 2000
Posts: 46 |
Ciao alcuni colleghi sbagliando per tenere conto del coefficiente sismico nella formula di terzaghi (che non tiene conto di questo parametro e non dovrebbe essere utilizzatza in zone sismiche)riducono l'angolo d'attrito interno di un valore x=arctg(S-2/100) dove S il grado sismico ed è uguale 6, 9 e 12 Pertanto X può essere uguale 0,1 per s=12 X=0,07 per S=9 e X=0,04 per S=6 Comunque devi dire all'ingegnere geotecnico che nelle zone sismiche è preferibile utilizzare la formula proposta da Brinch-Hansen in quanto tiene già conto di questo parametro Ciao
dott.geol Di Blasi Sostene
|
|
|