devo realizzare un plinto nell'appennino Bolognese, mi trovo a lavorare in brecce a matrice argillosa, qualcuno conosce il comportamento e le caratteristiche meccaniche di questo terreno?
|
|
|
|
|
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882
Member
|
Member
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882 |
in una breccia argillosa prevale dal punto di vista del comportamento meccanico quello della matrice.
Considerala quindi come una argilla normalmente consolidata
|
|
|
|
|
Iscritto: Jul 2000
Posts: 9
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: Jul 2000
Posts: 9 |
ma non pensi che considerarla come un'argilla normalmente consolidata sia molto oneroso, visto che da una prova penetrometrica dinamica ho ottenuto una tensione amissibile di 3-4 Kg/cmq ?
|
|
|
|
|
Iscritto: Jul 2000
Posts: 9
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: Jul 2000
Posts: 9 |
la prova penetrometrica ha dato rifiuto ad 1m di profondità, per la presenza di elementi rocciosi di varia forma e dimensioni. L'ammasso inoltre è stato messo a nudo mediante scavo d'assaggio.
|
|
|
|
|
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882
Member
|
Member
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882 |
Assolutamente no.
Tieni presente che gli spazi anche decimillimetrici degli elementi lapidei sono riempiti da materiali argillosi e quindi questi dettano il comportamento. Facendo un esempi "stupido e semplicistico", si comportano da lubrificante.
La prova penetrometrica in questo tipo di terreno ha significato assolutamente nullo.
|
|
|
|
|
Iscritto: Jun 2000
Posts: 57
Member
|
Member
Iscritto: Jun 2000
Posts: 57 |
Credo che in questo caso, pur con tutte le limitazioni intrinseche (vedi qualsiasi testo) della prova su piastra, ti possa fornire qualche elemento di giudizio per la compressibilità del terreno; tieni conto che la prova perde significato più è grande la divergenza tra il volume di terreno interessato dalle pressioni indotte dalla piastra e quello della fondazione reale; in questo caso hai però un plinto (di che dimensioni?; è per un capannone?). In termini generali VM ha ragione; è infatti possibile comunque associare a questi terreni addirittura un coefficiente di consolidazione se lo scheletro solido non è troppo chiuso. possono consolidare anche per estrazione di acqua. ciao.
|
|
|
|
|
Iscritto: Jul 2000
Posts: 9
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: Jul 2000
Posts: 9 |
sono pienamente daccordo con voi, il problema è che si tratta di un plinto di 11 x 11 metri, con un momento di 1400000 Kgm, in tal caso, dato il carico mi trovo costretto ad usare fondazioni profonde, ed il mio problema, più etico che economico nel caso in questione, sta nell'uttilizzare sottofondazioni profonde in un contesto di questo tipo, con un terreno che non si presenta poi così scadente.
|
|
|
|
|
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882
Member
|
Member
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882 |
Quello che ti ho suggerito riguardo al comprtamento delle brecce argillose è basato su esperienze personali.
Tra l'altro ho avuto in fondazione questo tipo di materiali nella diga di Hatillo, diga in terra alta 55 m.
Ho eseguito prove e controlli prima, durante e dopo la costruzione.
Il comportamento è stato praticamente quello riferibile alla matrice argillosa, solamente i cedimenti, se si considerava la matrice argillosa solamente, venivano sovrastimati, quindi ci sarebbe messi in condizioni maggiori di sicurezza.
Tu però hai parlato di un plinto, qui mi sembra (date le dimensioni) che non si tratti di un plinto ma di una platea di fondazione.
In ogni caso se l'importanza del manufatto da costruire è tale da sopportare il costo di prove particolari, l'unica via per avere una notevole sicurezza del comportamento di questo tipo di terreno è quella di estrarre campioni indisturbati di 100 mm di diametro e fare su questi campioni prova triassiale e prova di consolidazione in cella triassiale su provini di questo diametro.
Altrimenti non hai altra via che assumere un coefficente di "ignoranza" (sicurezza) alto.
|
|
|
|
|
Iscritto: Jun 2000
Posts: 57
Member
|
Member
Iscritto: Jun 2000
Posts: 57 |
11 x 11 m? Non mi è mai capitato di avere a che fare con fondazioni a "plinto" di queste dimensioni: intendo dire, si tratta di un'unica fondazione (e allora è più propriamente una platea, come dice giustamentwe VM) o di fondazioni plurime di quelle dimensioni? Per curiosità, di che cosa si tratta? E' chiaro poi che in queste condizioni la prova su piastra di cui ti dicevo perde qualsiasi significato. Coefficiente di ignoranza: grandioso! Prova a tyrattare il terreno come solo coerente e vedi cosa esce fuori. La verità esce fuori molto più spesso dall'errore che dal disordine. Ciao.
|
|
|
|
|
Iscritto: Jul 2000
Posts: 9
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: Jul 2000
Posts: 9 |
si tratta di un traliccio in acciaio di 60 metri di altezza, sul quale, secondo la normativa vigente bisogna considerare una spinta dovuta al vento veramente grande
|
|
|