Domenico,
spinto dal tuo dubbio ho letto la normativa e sì, le tue perplessità sono legittime. Anche nel caso della verifica della capacità portante delle fondazioni ho provato ad applicare la componente orizzontale della sollecitazione sismica pari a 0.35 (in zona 1), che moltiplicato ai vari coefficienti I,R,b,g (l'epsilon rimarrebbe escluso perchè sostituito dal S) potrebbe aumentare ulteriormente. Questo per il sisma di progetto (riferimento su roccia litoide).
Ho provato a inserire ag = 0.35 (il vecchio S=12 diventerebbe S=37), ottenendo nel mio programma un Kh di 0.42, con valori di Qamm più che dimezzati (phi=35°, c'=0). Per le categorie di suolo meno rigide l'amplificazione nelle accelerazioni potrebbe effettivamente salire a livelli cospicui, lasciando molto malridotte le capacità portanti che eravamo abituati a considerare.
Domenico, nel tuo caso (versanti) non credo ci siano dubbi, la formula riportata nella nuova normativa è chiara.
Nel mio caso (fondazioni)ho proceduto nel modo corretto o c'è qualcosa che mi sfugge?
Cosa ne pensano gli altri membri di questo forum?
Altri hanno provato ad eseguire verifiche simili?