OK Francesco,
mi accorgo che c'è stato un equivoco comico: in un forum di geotecnica come questo, quando parli di pali automaticamente si pensa a pali di fondazione, e non a pali in elevazione quali quelli del tuo caso. D'altra parte il sostantivo è il medesimo, non esiste distinzione se non viene specificata.
Su roccia la verifica diventa un mero esercizio tecnico. non conosco i carichi di una struttura di acciao di quel tipo, facciamo 10 KN/ml + antenna, circa 500 KN in tutto per favore,qualcuno mi corregga se sbaglio!!
la pressione sul terreno diventerebbe 500/9 = <60 KN/mq o KPa. Anche se il carico è doppio, si arriva a 120 KPA, quantità irrisoria per terreni litoidi.
Sì, l'RMR è il metodo giusto, devi definire l'indice, senza utilizzare i modificatori spaziali. Definito l'indice RMR secondo le tabelle che conosci, puoi assegnare i parametri geotecnici sempre tramite tabelle o utilizzando le formule:
phi = 5 + RMR/2
c = 5*RMR KPa
E = 2RMR-100 GPa, RMR>50
E = 10^RMR-10 /40 GPa, RMR<50
C'è anche un altro metodo, utilizzando il software Roclab della Rocscience freeewar), ma per ora ti consiglio l'RMR.
OCCHIO! In strutture di questo tipo la spinta del vento produce momenti che risultano in una inclinazione + eccentricità del carico. Se ti occupi della verifica devi calcolare anche questi parametri o farteli fornire dall'ingegnere strutturale. Attento anche a eventuali discontinuità piene di argilla o materiale soffice.
Il vero problema comunque non esiste su roccia, mentre su terreno non litoide i momenti potrebbero turbarmi leggermente, l'eccentricità del carico può ridurre di molto l'area effettiva della fondazione.