geoemme, non ho idea di dove hai sbagliato, e soprattutto da dove provenga il valore <0
in zona sismica 2, ag=0.25, categoria BCE: S=1.25, TC=0.5, Td=2,applicando la formula e ponendo T=1.8 -stiamo nella 3a formula dall'alto:
SeT= 0.25*1.25*1*2.5*0.5/1.8 = 0.217
per la componente orizzontale. La forma spettrale pertanto riduce la massima accelerazione di picco nel tratto tra T=0.5 e T=2.
Ti rammento che SeT = fT, pertanto devi prima scegliere un T o periodo dell'oscillatore semplice, e poi ricavarti l'Se e non viceversa -a che servirebbe?. Il T è in funzione delle caratteristiche della struttura.
Potresti prepararti un grafico con i tempi T in ascissa e Se in ordinata. Attenzione che la funzione cambia per ognuno dei quattro tratti, da ciò le quattro formule della normativa.
Mi dispiace ma non ancora mi costruisco i fogli di calcolo altrimenti te li avrei inviati.
Ho dovuto cancellare tutte le parentesi poichè il sistema non le accettava; spero il messaggio risulti chiaro lo stesso.