Salve a tutti. Continuo la preparazione all'esame di stato e eccovi un altro problemino che di sicuro diventerà una valanga... Fondazione su argille sature. Un "modello in scala" di plinto quadrato B=1,05 a prof D=1,5 ha portato a un carico di 125,4 KN per un cedimento 2,5 cm (dalla curva carico/def). Prova ELL qu=26,7 KPa Prova scissometrica Su=21,4 Prove tra 0-2 m sotto fondazione Wl=80% Wp=35% viene fornito diagr. Bjerrum 1) si richiede la cap port lim con Hansen con sc=0,2 e dc=0,38 2) confrontare i valori calcolati con il valore sperimentale (125,4 KN) Io ho calcolato qlim con Hansen non drenata cu ho utilizzato la minore (26,7/2 Kpa) e phi=0 per cui ho 33,8 KN/m2 Ma come confrontare questo valore, se è giusto, con quello sperimentale? Scusate la lungaggine ma dato che non ne ho idea e non ho trovato niente mi farebbe piacere una spiegazione. Grazie 
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
Premesso che non ho mai usato Hansen con i parametri che proponi tu (da noi argille di questo tipo non ne trovi). Per curiosità ho provato con Vesic (che è molto simile e l'ho su un foglio di calcolo sicuro, quelli di geogratis se li provi in questo caso non funzionano e uno ha degli errori). Ho dovuto imporre un peso di volume 19kN/m3 e cu(ELL)=13,35.
Vengono qult 142kPa 156kN (19kN/m3). 127kPa 140kN (9kN/m3); quindi la fondazione non ha quasi fattori di sicurezza. Potresti chiedere: il cedimento in quanto tempo si è sviluppato?. Suggerisci di studiare i cedimenti, esistono metodi approssimati sia partendo dagli indici che da cu. NB calcola la pressione netta rimuovendo il carico litostatico. NB comunqque scondo Berezantev non è una fondazione superficiale per via del rapporto D/B > 1
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4 |
ATTENTO FILIPPO!!! Su = Cu ai fini pratici e non qu. Per questo ti viene un valore molto basso di carico limite. Una approfondita discussione su Su, c, cu, qu si trova nel seguente link: www.eng-tips.com/viewthread.cfm?QID=89829 Io userei Su da scissometro, perchè molto più affidabile di Qu/2 da ELL (è una prova in sito con basso disturbo) In questo caso, trovandoci in argille sature il raggiungimento della capacità portante può costituire un fattore critico, anche prima dell'insorgere di cedimenti eccessivi. si parla di modello in scala di 125.4 KN ed è quello per il quale si è verificata la rottura del terreno (è un esperimento o test). Questo è il dato sperimentale osservato (i dati a te forniti si suppongono corretti per i fattori di scala). Ho imposto densità 19 KNm3 = gamma' 9 KNm3 come Massimo (nella formula mi sembra compaia p'o, il sovraccarico efficace). La mia risposta per i fattori correttivi suggeriti è Qlim ~70 KN, per cui il dato teorico sottostimerebbe di molto quello sperimentale. Il dato è la metà di quello di Massimo, potrebbe essere dovuto al metodo. Ripeto, ho usato una Cu = Su = 21.4 KPa.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2002
Posts: 90
Member
|
OP
Member
Iscritto: Oct 2002
Posts: 90 |
Grazie per le risposte, in particolare per la spiegazione sull'utilizzo della Su da scissometro. Aggiungo che il testo forniva il diagr. di Bjerrum per correggere il valore di Su. Così ottengo a=0,8 e cu=0,8*Su, che utilizzo nel calc di qlim.
Qui però ho i miei problemi: se utilizzo i fattori sc e dc forniti dall'esercizio, ho qult molto basse. 17,12*5,14*0,2*0,38+19*1,5= 34 KPa
Formula Brinch-Hansen non drenata.
Spero di non essere noioso, ma voglio essere sicuro di aver capito l'utilizzo delle varie formule. Grazie ancora
|
|
|
|
|
Iscritto: Jul 2004
Posts: 76
Member
|
Member
Iscritto: Jul 2004
Posts: 76 |
Dovrebbe essere un esempio riportato sul Bowles (esempio 4.3 pag 206). La formula Brinch-Hansen in condizioni non drenate è: Qu=5.14*Su*(1+sc+dc)+qN Bowles trascura l'ultimo termine.
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
Bene bene, Al di la delle sterili discussioni sul DPM che puntualmente si ripetono ed ormai considero ampiamente esaurite, vorrei avere le impressioni di chi utilizza il DPM facendone un uso evoluto, per campionamenti e soprattutto per introdurre Scissometro da foro.
------- Introducendo cu(FV)=21,4 gamma (9 kN/m3) vengono qu ult 195e qamm 65kPA, con Vesic che è assolutamente simile a Brinch Hansen in questo frangente. Per curiosità ho stimato i cedimenti ed in effetti sono poco importanti...
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2002
Posts: 90
Member
|
OP
Member
Iscritto: Oct 2002
Posts: 90 |
Grazie delle risposte, i miei risultati erano così bassi dato che usave sc=0,2 e dc=0,38 e non 1,2 e 1,38.
Avrei un'ulteriore domanda: Cosa si intende pr coefficiente di fondazione (epsilon)?
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
MOrto e sepolto. No si usa ancora, ma dovrà scomparire con la nuova nuormativa che ti puoi scaricare grazie ad un link su geologia e professione. E' un coefficiente empirico che tiene conto della amplificazione locale nel caso di sisma. Se fai una ricerca sul forum, trovi molte info.
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,350 Mi piace: 4 |
Vi ringrazio per la discussione che mi ha permesso di scoprire un bug nel mio foglio elettronico (o un residuo di un vecchio programma con bug, non eliminato): dopo un aggiornamento, ho tralasciato di cambiare il riferimento al FS, che era preimpostato come 3 (e non avevo mai provato con altri FS). Perciò il valore che ho riportato sopra andrebbe moltiplicato per 3 (FS=1), con risultato di circa 200 KPa, parlando di pressioni. Morale: SEMPRE verificare con calcoli mentali o manuali la congruenza del risultato (cosa che non ho fatto), specie in casi come questo dove la formula è semplice. Questo è vero a prescindere dall'esperienza e dalla familiarità col metodo - non seguite il mio esempio di questa discussione!!!!!.
Circa lo scissometro da foro, non ho mai incontrato chi lo usa per prove in sito, forse è una pratica utilizzata in aree con estesa presenza di argille soffici, o forse è solo un metodo che si legge sui libri e che in Italia si usa poco o niente.
Sul libro di Baecher & Christian, la recente "Bibbia" sui metodi statistici e probabilistici in geotecnica, la precisione (intesa come coefficiente di variabilità) delle misure rilevate con questo metodo è riportata essere pari al 10-20%, inferiore mediamente al CPT elettrico, maggiore del CPT meccanico (ma di poco). Non so dire niente però sull'errore introdotto dai vari coefficienti correlativi per ottenere la Su, errore che probabilmente è maggiore nel CPT e va a compensare la minore precisione del vane test.
Conclusione: il penetrometro elettrico sembrerebbe un ottimo e versatile strumento, paragonabile al dilatometro per precisione e molto meno costoso. Purtroppo è ancora poco diffuso (questione di Euro?)
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
Ma no mccoy, il fatto è che devi stabilire a priori un valore nk nel penetrometro, e quindi l'aleatorietà e tutta lì. Una volta che azzecchi il fattore nk, allora, la precisione è quella che dici. Il vane è quello e basta, non ci sono fattori tranne le correzioni intorno alla lama.
Peccato nessuno faccia vane in foro DPM, ce ne fossero un po (da queste parti) di argille molli l'avrei già comprato per quel che costa.
|
|
|