Volevo sapere se per la realizzazione di un rilevato di 3m, alla cui sommità verrà realizzato una piccola area di sosta per autovetture, è possibile utilizzare, almeno in parte (40%), i materiali di scarto dell'edilizia. Sapreste consigliami anche qualche buon testo ? grazie.
|
|
|
|
|
Iscritto: Jun 2005
Posts: 3
Junior Member
|
Junior Member
Iscritto: Jun 2005
Posts: 3 |
dovresti procurarti le norme UNI EN 13242-04 e 13285-04 che riguardano aggregati e miscele non legate per opere di ingegneria civile e costruzione di strade, e comunque valuta con attenzione le carateristiche geotecniche di questi materiali di scarto e la possibilità che anche una parte sia da considerare rifiuto
|
|
|
|
|
Iscritto: Jun 2005
Posts: 42
Member
|
Member
Iscritto: Jun 2005
Posts: 42 |
esiste una CM la 5205 del 15 luglio del 2005 che ti indica esattamente le % di materiali di riciclo che puoi utilizzare nelle costruzioni. Potresti utilizzare fino al 70% in massa di prodotti derivanti dalle demolizioni cpme indicato dalla scheda C1. Se hai bisogno contattami che ti giro la CM.
|
|
|
|
|
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882
Member
|
Member
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882 |
A parte i decreti, i cosidetti "calcinacci" sono quanto c'è di meglio per la realizzazione non di rilevati ma anche di sottobase se non addirittur di base di pavimentazione
|
|
|
|
|
Iscritto: Sep 2000
Posts: 2,078 Mi piace: 1
Member
|
Member
Iscritto: Sep 2000
Posts: 2,078 Mi piace: 1 |
Sempre che non si bagnino e non si gelino !!!
Antonio
|
|
|
|
|
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882
Member
|
Member
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882 |
Se ben costipati non succede nulla, normalmente contemgono anche una buona quantità di leganti idraulici ancora attivi che ne migliorano le caratteristiche meccaniche.
Tutte le strade ed i piazzali di casa mia hanno una base di "calcinacci"
|
|
|
|
|
Iscritto: Jun 2005
Posts: 42
Member
|
Member
Iscritto: Jun 2005
Posts: 42 |
Sotto casa mia posso utilizzare quello che voglio basta che poi non vado a denunciare il progettista!! Ma se progetto la miscela del corpo del rilevato mi devo assumenre delle responsabilità. Starei più sereno se rispetto le Circolari o i decreti; da vaultare anche se i "calcinacci" li hai a portata di mano o devi farli arrivare da Roma!
|
|
|
|
|
Iscritto: Jul 2001
Posts: 118
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jul 2001
Posts: 118 |
Ringraziando per le informazioni ricevute, in questo forum, in merito al quesito da me proposto, inserisco schematicamente il progetto del rilevato di cui si parlava.
Premesso che il progetto è stato realizzato dopo l'esecuzione di sondaggio e prove in sito ho ritenuto opportuno procedere secondo le seguenti modalità:
________________________________________________ •Prima della formazione del rilevato, il terreno al di sotto del piano di campagna andrà asportato per uno spessore minimo di 50 cm (scotico) e comunque per tutto lo strato di terreno vegetale. Successivamente dovrà essere preparato il piano di posa che dovrà essere costipato mediante rullatura, alla quota prevista in progetto.
•Sarà quindi predisposto uno strato anticapillare di almeno 30 cm costituito alla base da geotessile che verrà successivamente ricoperto da un livello di pietrischetto con dimensioni comprese tra 2 e 25 mm avente le seguenti caratteristiche granulometriche: passante 25 mm 100% 4 mm ≤20 % 2 mm ≤10 %. Equivalente in sabbia >70. Superiormente verrà poggiata una geogriglia.
•Il materiale di riempimento del rilevato (di tipo A-1) potrà essere costituito da scarti edili opportunamente frantumati e trattati in cava. Dovrà essere steso in strati non superiori a 50 cm (materiale sciolto) e costipato mediante rullatura. Le operazioni di posa in opera e compattazione non dovranno essere eseguite quando le condizioni ambientali (pioggia, neve, gelo) siano tali da danneggiare la qualità dello strato stesso.
•L’inerbimento.
•Sara’ infine necessario predisporre opportune opere atte ad impedire dannosi fenomeni di ruscellamento _________________________________________________
Saluti e di vuovo grazie
|
|
|
|
|
Iscritto: Jun 2005
Posts: 42
Member
|
Member
Iscritto: Jun 2005
Posts: 42 |
Scusa e i controlli in opera?!?!?! Appena hai ottenuto il piano di sottofondo dovresti eseguire delle prove di carico con piastra da 30 cm così potrai valutare la portanza del piano di scotico. Potresti anche aver bisogno di costipare il piano di scotico oppure no; e poi 50 cm di posa e poi rullatura mi sembrano eccessivi, farei rullare ogni 30 cm.
|
|
|