Qualcuno mi sa dire come si fanno le palificate? In questo senso. Abbiamo una fondazione profonda (pali trivellati) con scantinato ed edificio limitrofo. A causa dello scantinato si deve costruire una palificata di sostegno per l'edificio limitrofo, mentre l'edificio in oggetto dovrà essere costruito su pali. Mi hanno detto che la palificata deve essere realizzata svincolata dai pali della fondazione e si devono realizzare due calcoli distinti per la palificata e per i pali di fondazione. Vi sembra cosa sensata o no? Grazie
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 3,950 |
Certo, se la palificata che intendi tu sostituisce un muro contro terra di una intercapedine esterna al fabbricato, ancor di più se soteine un edificio.
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2005
Posts: 49
Member
|
Member
Iscritto: Nov 2005
Posts: 49 |
Certo che sono due calcoli distinti. La palificata la realizzerai quasi a confine mentre i pali per la realizzazione dell'edificio dovranno rispettare la distanza dalla strada e/o da proprietà di terzi......in ogni modo devi comunque fare due calcoli.
|
|
|