Lavori di costruzione di una strada. Lungo il tracciato decine di pozzi per acqua profondi 100 - 200m su cui verrà posto un rilevato. Ho chiesto che vengano sigillati a dovere x evitare rischi di contaminazione (e miscelazione) delle falde. Dicono che costa troppo; al massimo li vogliono riempire di ghiaia (o sigillarne solo l'imbocco). Esiste una legge a riguardo, cui posso far riferimento per evidenziare (il committente è un ente pubblico) la necessità di fare un lavoro a regola d'arte? Già troppi danni vengono prodotti all'ambiente, evitiamo almeno ciò che noi geologi, con la nostra professionalità, possiamo evitare. Grazie a tutti e buon lavoro
Emanuele
|
|
|
|
|
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882
Member
|
Member
Iscritto: Aug 2001
Posts: 1,882 |
Non possono essere sigillati alla vigliacca, anche se non ricordo la legislazione.
In ogni caso possono essere sigillati economicamente molto bene con una miscela fluida composta da
1 mc di acqua 150 khg di bentonite 100 kg di cemento
La miscela va preparata in turbomiscelatore aggiungendo all'acqua prima la bentonite poi ill cemento
|
|
|