Iscritto: Nov 2004
Posts: 15
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: Nov 2004
Posts: 15 |
Sono un geologo e ho appena eseguita per l'azienda in cui lavoro della prove di lugeon su due contrafforti di una diga. per il calcolo della permeabilità K non ho ben chiara la formula da applicare e in particolar modo non sono sicuro sul carico H della colonna di acqua che devo applicare essendo il mio foro inclinato di 35° rispetto ad una parete verticale. Inoltre in questa settimana dovrò fare delle iniezioni di malta cementize e non ho ben chiare le modalità di esecuzione. Il capitolato dei lavori dice che le prove dovranno intendersi terminate allorchè la pressione di inezione raggiunge i 3 bar. Quindi vi chiedo .....per quanto tempo dovro iniettare io cemento , quali i gradini di pressione e per quanto tempo visto che i tre bar li raggiungerò in brevissimo tempo? Inoltre su un foro non sono riuscito ad eseguire la prova di permeabilità poichè i contrafforti internamente sono caratterizzati da meteriale di riempimento molto poroso e ciò nopn mi ha consentito di raggiungere le pressioni richieste (1,5 - 3 - 1,5 bar). in qualche maniera sono riuscito a raggiungere 1,5 bar ma il foro assorbiva la portata di acqua che avevo misurato preventivamente. Potete aiutarmi e consigliarmi anche qualche sito o ilbro.......MAX URGENZA. Vi ringrazio anticipatamente
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2000
Posts: 47
Member
|
Member
Iscritto: Nov 2000
Posts: 47 |
Ciao Francesco, ho esperienza sia in merito a prove di permeabilità in foro che a iniezioni di malta cementizia in situazioni analoghe, se ti serve qualche dritta chiamami al 3388030777 nella speranza di poterti aiutare.
Saluti Tony Ardagna
|
|
|
Link Copiato negli Appunti