Iscritto: Jan 2008
Posts: 2
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: Jan 2008
Posts: 2 |
Volendo analizzare un caso di stabilità di un pendio rinforzato con la tecnica del Soil Nailing o chiodatura del terreno, come è meglio schematizzare gli interventi di chiodatura ? Sarebbero tiranti di tipo passivo ovvero con tiro =0 e Lunghezza = lunghezza fondazione ? Credete che tale schematizzazione funzioni ? ma con tiro = 0 che resistenza viene computata sul conci se non viene chiesta una resistenza del materiale costituente il tirante (che nel caso specifico in genere è una barra in metallo tipo Dywidag) ?
|
|
|
|
|
Iscritto: Oct 2000
Posts: 55
Member
|
Member
Iscritto: Oct 2000
Posts: 55 |
Le stiamo implementando tale tecnologia (stabilizzazione con soil nailing) nella versione 2008 di slope. Domani ci contatti su geostru@geostru.com per averla. Saluti Ing. Filippo
|
|
|
Link Copiato negli Appunti