Buongiorno, qualcuno sa darmi qualche indicazione operativa/logistica precisa in merito alla chiusura e cementazione di pozzi per acqua profondi 120m, che pescano a partire da circa 45m in prima falda e, a partire dai 100m circa in falda profonda, dopo un livello di argilla? La Provincia mi chiede di integrare il progetto già proposto (estrazione manufatti, riempimento colonna con inerti, ecc...) ma vuole che siano cementate le tratte filtranti ed isolate le due falde, specificando le modalità operative per la sigillatura. Oltre a dire che sarà gettata boiacca o bentonite dal basso con apposita tubazione, non saprei che dire... grazie Daniele
************************** Daniele Badà
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2002
Posts: 515
Member
|
Member
Iscritto: Nov 2002
Posts: 515 |
Piu' che boiacca cementicia, devi usare cemento antiritiro da pozzi, iniettato dal basso.
Il pozzo aveva del dreno lungo tutta la tubazione? Se si dovrai interrompere la continuita' idraulica del dreno tra le due falde.
|
|
|
|
|
Iscritto: May 2004
Posts: 11
Junior Member
|
OP
Junior Member
Iscritto: May 2004
Posts: 11 |
Grazie per le indicazioni
************************** Daniele Badà
|
|
|
|
|
Iscritto: Feb 2002
Posts: 879
Member
|
Member
Iscritto: Feb 2002
Posts: 879 |
Domanda impertinente!
ma non si dovrebbe non mettere in comunicazione due falde diverse?
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2002
Posts: 515
Member
|
Member
Iscritto: Nov 2002
Posts: 515 |
Domanda impertinente! ma non si dovrebbe non mettere in comunicazione due falde diverse? In passato, ma anche ora, si e' fatto di tutto e di piu'. Si vede che, per una volta, si cerca di rimediare ad errori precedenti.
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2005
Posts: 391
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2005
Posts: 391 |
La grande parte dei pozzi "per uso domestico" non viene supervisionato da geologi durante la perforazione e l'installzione dei filtri. DUnque, consapevole del fatto che esistono perforatori molto bravi, non mi sorprende affatto che esistono falde in comunicazione.
Dalle mie parti (chietino) esistono centinaia di pozzi trivellati fino a 100-150 metri, attraversano piu' di una falda. I filtri di questi pozzi pescano da tutte le falde ... e la falda superficiale e' prosciugata.
Il pozzo di mia nonna (6m) aveva acqua a volonta' fino a 30 anni fa. Ora e' asciutto! Global climate change oppure cattive pratiche e malcostume?
Un saluto Antonio
|
|
|
|
|
Iscritto: Jun 2008
Posts: 7
Junior Member
|
Junior Member
Iscritto: Jun 2008
Posts: 7 |
ciao Daniele, telefona allo Studio IG. La dottoressa Laurelli, che ha già eseguito opere del genere, ti darà una risposta precisa. Gianni Landi
|
|
|
Link Copiato negli Appunti