#61808 24/02/2009 07:59
Iscritto: May 2007
Posts: 102
G
Member
OP Offline
Member
G
Iscritto: May 2007
Posts: 102
Ciao a tutti.
Per la costruzione di un edificio di 3 piani (2 ft e 1 interrato), mi trova in una situzione di terreno molto compressibile (e quindi elevati cedimenti). Pensavo di fare una bonifica di parte dello strato a contatto con le fondazioni al fine di contenere i cedimenti, ma non ne sono tanto sicuro.
Qualche consiglio?
Ah....il terreno è sotto falda.
Grazie

Stefano

Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
A
agi Offline
Member
***
Offline
Member
***
A
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Così a prima vista mi viene da chiederti che spessore ha lo strato compressibile, che tipo di fondazione è prevista, l'entità delle azioni di progetto.

Se la fondazione è estesa (platea ad es.) una bonifica di qualche metro di spessore non credo ti consentirebbe di contenere a sufficienza i cedimenti (dico così presumendo che il terreno sia molto compressibile fino ad una profondità ben al di sotto del futuro piano di posa).... Nell'ipotesi di una fondazione estesa il volume rappresentativo sarebbe maggiore, la pressione di contatto sarebbe minore... etc. etc...insomma le variabili in gioco sono numerose.... servirebbero altre indicazioni per studiare il problema (ad es. stratigrafia, parametri geotecnici, prof. piano posa, prof. falda, etc.).

saluti, agi

Ultima modifica di agi; 24/02/2009 12:42.
Iscritto: May 2007
Posts: 102
G
Member
OP Offline
Member
G
Iscritto: May 2007
Posts: 102
La fondazione prevista dallo strutturista è un reticolo di travi, e la stratigrafia (considerando solo i moduli edometrici) è la seguente:
0 - 0.60 Ed = 2,70 MPa
0.60 - 1.40 Ed = 11,50 MPa
1.40 - 5.80 Ed = 5,60 MPa
5.80 - 9.80 Ed = 28.5 MPa

La fondazione è impostata a -3,50 m (falda a -1 dal piano campagna).

Ciao
Steano

Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
A
agi Offline
Member
***
Offline
Member
***
A
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Da un calcolo molto rapido (e pertanto da rivedere con calma) i cedimenti stimati per una trave di fondazione (ipotesi B=1m - L= 20m - non hai indicato le dimensioni della singola trave - prof =3.5m) con una pressione normale di 120 KN/mq (se tu hai un valore di progetto sarebbe meglio) i cedimenti stimati con il metodo monodimensionale di Terzaghi non risultano più elevati di 2cm.... (se così fosse non sembrerebbe necessaria nessuna bonifica).

Andrebbe effettuata una correzione al cedimento legata al fatto che non sono rispettate le condizioni edometriche.

Valori di coesione (effettiva e non drenata) e attrito non ne hai? Si tratta di materiali NC o OC? Cambierebbero un pò di cose (anche la correzione di cui sopra)!

saluti, agi

Iscritto: May 2007
Posts: 102
G
Member
OP Offline
Member
G
Iscritto: May 2007
Posts: 102
Scusa, ho sbagliato i dati.
La fondazione prevista dallo strutturista è un reticolo di travi (lunghezza massima 20 m, e larghezza circa 1 m..non ho dati sui carichi..me li deve inviare), e la stratigrafia (considerando solo i moduli edometrici) è la seguente:
0 - 0.60 Ed = 0,90 MPa
0.60 - 1.40 Ed = 6,00 MPa
1.40 - 5.80 Ed = 2,50 MPa
5.80 - 9.80 Ed = 12,3 MPa

Con questi dati mi viene un cedimento di circa 12 cm (carico 120 kPa e L = 20 m e B = 1,0 m)


Ciao e grazie
Stefano

Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
A
agi Offline
Member
***
Offline
Member
***
A
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Scusa ma i 12 cm non mi tornano proprio! A me (utilizzando i dati da te forniti) viene un valore di cedimento di circa 3,7cm al centro della fondazione e di circa 1,83 cm al bordo della stessa (incrementi di tensione con Boussinesq - con Westergaard è di circa 3,04 al centro e 1,68cm al bordo)...

Se la mia stima fosse corretta i valori di cedimento ottenuti risulterebbero contenuti entro quelli massimi tollerabili dalle fondazioni su argille.

A mio parere basterebbe interporre tra il terreno e la fondazione un piccolo spessore di materiale inerte granulometricamente assortito e ben costipato che possa assorbire eventuali fenomeni di ritiro-rigonfiamento dei materiali argillosi.

saluti, agi

Ultima modifica di agi; 24/02/2009 19:50.
Iscritto: May 2007
Posts: 102
G
Member
OP Offline
Member
G
Iscritto: May 2007
Posts: 102
Ciao agi

mi puoi dare i riferimenti per il calcolo che hai eseguito. Ho provato è ottengo valori simili ai tuoi con la teoria della elasticità.

Stefano

Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
A
agi Offline
Member
***
Offline
Member
***
A
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Ho effettuato il calcolo con un programma abbastanza affidabile utilizzando la teoria di Terzaghi utilizzando i moduli edometrici da te forniti e valori del peso di volume di default per ciascun strato (cmq plausibili)....

Con la teoria dell'elasticità ho effettuato una stima ma ipotizzando un modulo elastico ed un modulo di poisson (0,35)visto che non a disposizione: i valori ottenuti sono risultati
inferiori a quelli stimati con il metodo di terzaghi.

Purtroppo sino a lunedì non sono in sede e non posso spedirti via mail il calcolo effettuato...

saluti, agi

Iscritto: May 2007
Posts: 102
G
Member
OP Offline
Member
G
Iscritto: May 2007
Posts: 102
Grazie...appena puoi se me lo invii per mail mi fai un piacere.

Stefano

la mia mail è nel profilo.


Moderated by  mccoy 

Link Copiato negli Appunti
Ultimi Post
VENDO ECHO TROMO HVSR 3 AMBROGEO
by Massimo95 - 27/10/2026 15:02
Geologo per collaborazione sul campo
by Pietro Lentinu - 26/10/2026 17:09
Cercasi Geologo Rocciatore per gara ANAS SPA
by Ing. Patrizia Fi - 12/10/2026 12:39
MISURA TROMINO SU COCUZZOLO ROCCIOSO
by AD70 - 08/10/2026 08:22
Statistiche del Forum
Forum34
Discussioni21,099
Post147,911
Membri18,179
Massimo Online17,513
Jul 9th, 2026
Nuovi Membri
Geo-Tester, GheaSrl, Pietro Lentinu, IngToscana, geosisma
18,179 Utenti Registrati
Sponsor
www.geologi.it bar-2
bar-3

Per domande o commenti su questo sito Web info@geologi.it

Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.014s Queries: 33 (0.007s) Memory: 2.9667 MB (Peak: 3.2530 MB) Data Comp: Off Server Time: 2026-11-05 04:28:36 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS