Originariamente inviato da: mccoy
Hai controllato per sicurezza gli fs consigliati nel LCPC ? Ci sono mi sembra anche i CFA


terminata la fase ermetica ho controllato il metodo di Bustamante e Gianneselli (1982) - LCPC - e i valori di Kc riportati per pali a elica continua variano tra 0.2-0.45 di media prossimi. Ho provato a fare questa valutazione

per fi_cv=30°

si ha

beta=k*tangfi_cv =(1-senfi_cv)*tangfi_cv=0.5=0.29

se invece utilizzo un k=0.7 (da letteratura per CFA)

beta=0.4

che comporta un incremento del 30% circa

saluti, agi




Ultima modifica di agi; 29/04/2011 13:38.