Hai controllato per sicurezza gli fs consigliati nel LCPC ? Ci sono mi sembra anche i CFA terminata la fase ermetica ho controllato il metodo di Bustamante e Gianneselli (1982) - LCPC - e i valori di Kc riportati per pali a elica continua variano tra 0.2-0.45 di media prossimi. Ho provato a fare questa valutazione per fi_cv=30° si ha beta=k*tangfi_cv =(1-senfi_cv)*tangfi_cv=0.5=0.29 se invece utilizzo un k=0.7 (da letteratura per CFA) beta=0.4 che comporta un incremento del 30% circa saluti, agi
Ultima modifica di agi; 29/04/2011 13:38.
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Member
|
OP
Member
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463 |
In livelli di Sabbie e ghiaie altrnati a coesivi per esempio si hanno dei fenomeni di rilassamento che potrebbero non garantire una buona adesione del cemento.
P.S.: fatemi sapere se conoscete un progetto in cui vengono eseguiti pali profondi di questo tipo (oltre i 25-30 m).
ma in questi casi si dovrebbe tener conto dell'aspetto riducendo la resistenza laterale anche in relazione al coeff di adesione...sempre che lo spessore di queste alternanze sia tale da comportare ciò. poi in quanto alla lunghezza dei CFA in effetti ho notizia di pali lunghi fino a 26m ma che hanno comportato qualche difficoltà operativa. saluti, agi
Ultima modifica di agi; 29/04/2011 14:02.
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Member
|
OP
Member
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463 |
pasionaria è interessante la formulazione di Coleman e Arcement (2002) anche se ho notato che fornisce, a parità di condizioni, valori più elevati di molti altri metodi...per una cu=50kPa forniva valori di alfa=1.05....rispetto alle indicazioni American Petroleum Institute (2000) o a quelle di viaggiani secondo le quali stimavo un alfa=0.5 più vicino ai valori di letteratura di un trivellato classico in terreni da poco a mediamente consistenti. Valori massimi di 1 sono tipici per i pali battuti (tra 0.5-1).
Quindi se vale lo stesso ragionamento fatto da Franceschini l'equazione "sovrastimerebbe" il parametro rispetto a quelli di letteratura da Viaggiani(tra 0.35-0.7).
..per i coesivi l'adesione è un problema analogo al K per gli attritivi.
saluti, agi
Ultima modifica di agi; 29/04/2011 14:21.
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4 |
Siamo sicuri che stiamo parlando dei CFA con circolazione inversa?
CFA è acronimo anche di questi pali Ci sono vari tipi di CFA ma quello che li rende preferibili ai trivellati in Italia è proprio il fatto che non si utilizzano i fanghi.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4 |
[quote=mccoy]
poi in quanto alla lunghezza dei CFA in effetti ho notizia di pali lunghi fino a 26m ma che hanno comportato qualche difficoltà operativa.
saluti, agi Attenzione, in progetti con pali CFA con cementazione in posto nei quali si vogliono raggiungere profondità > 20 m, non fidatevi se non dopo avere misurato voi stessi la lunghezza delle armature. Con presunte profondità > 25 m, portatevi la vostra fettuccia. Chi ha lavorato in cantieri di fondazioni profonde mi capisce benissimo...
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Member
|
OP
Member
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463 |
[quote=mccoy]
poi in quanto alla lunghezza dei CFA in effetti ho notizia di pali lunghi fino a 26m ma che hanno comportato qualche difficoltà operativa.
saluti, agi Attenzione, in progetti con pali CFA con cementazione in posto nei quali si vogliono raggiungere profondità > 20 m, non fidatevi se non dopo avere misurato voi stessi la lunghezza delle armature. Con presunte profondità > 25 m, portatevi la vostra fettuccia. Chi ha lavorato in cantieri di fondazioni profonde mi capisce benissimo... la fettuccia è bene portarla un pò ovunque saluti, agi
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2010
Posts: 2,097
Member
|
Member
Iscritto: Nov 2010
Posts: 2,097 |
la fettuccia è bene portarla un pò ovunque saluti, agi
The road not taken (Robert Frost)
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2010
Posts: 2,097
Member
|
Member
Iscritto: Nov 2010
Posts: 2,097 |
In livelli di Sabbie e ghiaie altrnati a coesivi per esempio si hanno dei fenomeni di rilassamento che potrebbero non garantire una buona adesione del cemento.
Se fosse vero dalle mie parti sarebbero ancora sconosciuti.
The road not taken (Robert Frost)
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4 |
In livelli di Sabbie e ghiaie altrnati a coesivi per esempio si hanno dei fenomeni di rilassamento che potrebbero non garantire una buona adesione del cemento.
Se fosse vero dalle mie parti sarebbero ancora sconosciuti. O meglio, sarebbero conosciuti e mal progettati! Però ho messo il condizionale, potrebbero, il fenomeno è significativo nel caso di overflighting, tirando fuori più sabbia e ghiaia che argilla
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|