Oggi non ci sono compleanni. |
|
|
1 membri (Geol Di Nardo),
4,238
ospiti, e
2
robot. |
|
Chiave:
Admin,
Mod Globale,
Mod
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2009
Posts: 471
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jan 2009
Posts: 471 |
http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=20" Nelle more della definizione del relativo iter amministrativo" "Come noto, attraverso i 59 Annessi (o Appendici) i contenuti degli Eurocodici hanno piena operatività nel settore della progettazione strutturale e geotecnica, in coerenza con il quadro delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008." Sul sito sono scaricabili gli annessi. Un saluto
Fa' sempre la cosa giusta.
|
|
|
|
|
Iscritto: Jan 2009
Posts: 471
Member
|
OP
Member
Iscritto: Jan 2009
Posts: 471 |
ATTENZIONE doverosa precisazione c'è stato un parere favorevole all'adozione ma non ancora l'adozione formale.
Saluti
Fa' sempre la cosa giusta.
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4 |
Vedremo di cosa si tratta stavolta... appena inizio a vedere scriverò qualche commento
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
|
|
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
Member
|
Member
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814 |
ad una prima lettura non mi sembria che per la geotecnica ci siano variazioni correggimi se sbaglio
michele conti fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4 |
UNI-EN-1997-2 – Progettazione geotecnica: Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo. Eurocode 7: Geotechnical Design – Part 2: Ground investigation and testing
1) Premessa Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1997-2, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 25/02/2011
2) Introduzione Il documento, che contiene 24 Appendici informative, non prevede di definizione di alcun parametro
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4 |
Intanto uan differenza c'è, ed è il gamma_phi che non è indicato in funzioen della tangente di phi.
Probabilmente si tratta di un'omissione indesiderata, m aufficialmente l'appendice è diversa dalla normativa.
A questo punto cosa succede?
ASSOLUTAMENTE NIENTE.
Le NTC08 hanno la precedenza quando l'argomento è trattato dalla normativa stessa e dall'Eurocodice.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4 |
Allego la tabella
Tabella A4 Coefficienti parziali sui parametri del terreno per le verifiche nei confronti di stati limite STR e GEO Parametro del terreno Simbolo Valori M1 M2(1) Angolo di resistenza a taglio (o di attrito) gamma φ' 1,0 1,25 Coesione efficace gammac' 1,0 1,25 Resistenza (o coesione) non drenata cu 1,0 1,4 Resistenza a compressione uniassiale qu 1,0 1,6 Peso dell'unità di volume  1,0 1,0
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4 |
c'è tutta la serie delle tabelle con i cofficienti gamma contenuti nelle NTC08. non ho controllato tutto, ma se c'è qualche discordanza sicuramente si tratta di errori di distrazioen o di stampa.
Come abbiamo già accennato, è ovvio che si tratta soltanto di un adempimento formale e puramente burocratico.
Pubblicare gli annessi con valori dei coefficienti gamma diversi dalla normativa sarebbe stato qualcosa di assurdo.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
|
|
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4
M Member
|
M Member
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347 Mi piace: 4 |
Questa frase esplicita l'adempimento formale: esistono due serie di tabelle, i valori sono gli stessi, tutto coincide. A parte il fatto che hanno dimenticato la tangente di phi, speriamo che qualcuno li avvisi prima della stampa definitiva. Come noto, attraverso i 59 Annessi (o Appendici) i contenuti degli Eurocodici hanno piena operatività nel settore della progettazione strutturale e geotecnica, in coerenza con il quadro delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008.
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|
|
|
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
Member
|
Member
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463 |
insomma tutto come prima....mccoy si rifiata un pò dopo il polverone. Il tempo di prendere dimestichezza e vedrai che qualche "buona nuova" arriverà  altrimenti ci annoiamo! saluti, agi
|
|
|