Filo diretto con i geologi italiani    
 
Non sei ancora iscritto ?
Compleanni di Oggi
Oggi non ci sono compleanni.
Chi è Online Ora
1 membri (Geol Di Nardo), 4,238 ospiti, e 2 robot.
Chiave: Admin, Mod Globale, Mod
Top Poster(30 Giorni)
GEOTEA 2
mc6505 1
Sponsor
GeoFoto
Frammento azzurro trovato in strada
Frammento azzurro trovato in strada
by Keccogrin, December 6
Qualcuno sa di cosa si tratta?
Qualcuno sa di cosa si tratta?
by Alex_Bach, September 21
Uovo ?
Uovo ?
by ACM80, August 25
Riconoscimento roccia
Riconoscimento roccia
by rama12, April 17
Sponsor
Sponsor
Discussione Precedente
Discussione Successiva
Stampa Discussione
Valuta Discussione
Pagina 1 di 2 1 2
Iscritto: Jan 2009
Posts: 471
M
Member
***
OP Offline
Member
***
M
Iscritto: Jan 2009
Posts: 471
http://www.cslp.it/cslp/index.php?option=com_content&task=view&id=100&Itemid=20

"Nelle more della definizione del relativo iter amministrativo"



"Come noto, attraverso i 59 Annessi (o Appendici) i contenuti degli Eurocodici hanno piena operatività nel settore della progettazione strutturale e geotecnica, in coerenza con il quadro delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008."

Sul sito sono scaricabili gli annessi.

Un saluto


Fa' sempre la cosa giusta.
Iscritto: Jan 2009
Posts: 471
M
Member
***
OP Offline
Member
***
M
Iscritto: Jan 2009
Posts: 471
ATTENZIONE doverosa precisazione c'è stato un parere favorevole all'adozione ma non ancora l'adozione formale.

Saluti


Fa' sempre la cosa giusta.
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
M
Member
****
Offline
M
Member
****
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
Vedremo di cosa si tratta stavolta... appena inizio a vedere scriverò qualche commento


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
M
Member
***
Offline
Member
***
M
Iscritto: Apr 2009
Posts: 6,814
ad una prima lettura non mi sembria che per la geotecnica ci siano variazioni
correggimi se sbaglio


michele conti
fatti non foste per viver come bruti ma per seguir virtute e conoscenza
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
M
Member
****
Offline
M
Member
****
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
Quote:
UNI-EN-1997-2 – Progettazione geotecnica: Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo.
Eurocode 7: Geotechnical Design – Part 2: Ground investigation and testing

1) Premessa
Questa Appendice nazionale, contenente i parametri nazionali alla UNI-EN-1997-2, è stata approvata dal Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 25/02/2011


2) Introduzione
Il documento, che contiene 24 Appendici informative, non prevede di definizione di alcun parametro




"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
M
Member
****
Offline
M
Member
****
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
Intanto uan differenza c'è, ed è il gamma_phi che non è indicato in funzioen della tangente di phi.

Probabilmente si tratta di un'omissione indesiderata, m aufficialmente l'appendice è diversa dalla normativa.

A questo punto cosa succede?

ASSOLUTAMENTE NIENTE.

Le NTC08 hanno la precedenza quando l'argomento è trattato dalla normativa stessa e dall'Eurocodice.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
M
Member
****
Offline
M
Member
****
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
Allego la tabella

Tabella A4
Coefficienti parziali sui parametri del terreno per le verifiche nei confronti di stati limite STR e GEO
Parametro del terreno Simbolo Valori
M1 M2(1)
Angolo di resistenza a taglio (o di attrito) gamma φ' 1,0 1,25
Coesione efficace gammac' 1,0 1,25
Resistenza (o coesione) non drenata cu 1,0 1,4
Resistenza a compressione uniassiale qu 1,0 1,6
Peso dell'unità di volume  1,0 1,0


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
M
Member
****
Offline
M
Member
****
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
c'è tutta la serie delle tabelle con i cofficienti gamma contenuti nelle NTC08. non ho controllato tutto, ma se c'è qualche discordanza sicuramente si tratta di errori di distrazioen o di stampa.

Come abbiamo già accennato, è ovvio che si tratta soltanto di un adempimento formale e puramente burocratico.

Pubblicare gli annessi con valori dei coefficienti gamma diversi dalla normativa sarebbe stato qualcosa di assurdo.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
M
Member
****
Offline
M
Member
****
Iscritto: Mar 2004
Posts: 8,347
Mi piace: 4
Questa frase esplicita l'adempimento formale: esistono due serie di tabelle, i valori sono gli stessi, tutto coincide.

A parte il fatto che hanno dimenticato la tangente di phi, speriamo che qualcuno li avvisi prima della stampa definitiva.

Quote:
Come noto, attraverso i 59 Annessi (o Appendici) i contenuti degli Eurocodici hanno piena operatività nel settore della progettazione strutturale e geotecnica, in coerenza con il quadro delle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14.01.2008.



"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
A
agi Offline
Member
***
Offline
Member
***
A
Iscritto: Nov 2008
Posts: 1,463
insomma tutto come prima....mccoy si rifiata un pò dopo il polverone. Il tempo di prendere dimestichezza e vedrai che qualche "buona nuova" arriverà smile altrimenti ci annoiamo!

saluti, agi

Pagina 1 di 2 1 2

Moderated by  mccoy 

Link Copiato negli Appunti
Ultimi Post
Proposta collaborazione Marche/Umbria
by Pegasis - 16/07/2026 08:50
Software elaborazione tomografia sismica
by mc6505 - 10/07/2026 13:12
Vendo penetrometro dinamico
by Geoengineering - 10/07/2026 12:47
vendo penetrometro statico 10 T
by renzozoletto - 09/07/2026 10:55
Aiuto con sezione in cad
by geovito - 01/07/2026 08:45
Statistiche del Forum
Forum34
Discussioni21,078
Post147,872
Membri18,155
Massimo Online17,513
Jul 9th, 2026
Nuovi Membri
CADA srl, ANTO_DONNINI, renzozoletto, Geoengineering, EvaristoSette
18,155 Utenti Registrati
Sponsor
www.geologi.it bar-2
bar-3

Per domande o commenti su questo sito Web info@geologi.it

Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.5
(Release build 20201027)
Responsive Width:

PHP: 7.4.33 Page Time: 0.031s Queries: 36 (0.023s) Memory: 3.0018 MB (Peak: 3.2554 MB) Data Comp: Off Server Time: 2026-07-21 21:56:10 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS