Originariamente inviato da: massimo trossero
La soggiacenza in questo acquifero è di circa 1m in periodo ordinario mentre in periodo di crisi è di alcuni centimetri sopra il piano finito.
La conducibilità idraulica sarà di circa 10-3 m/s.
Si vuole massimizzare l'estensione areale dell'abbassamento, prevenendo al momento opportuno una risalita al piano finito.

Oltre a quanto indicato da Stefano, che quoto in toto, direi che - viste le permeabilità in gioco e la soggiacenza - ti conviene considerare un sistema well-point.
Attenzione alle solite verifiche di riduzione delle pressioni neutre e cedimenti relativi, oltre all'asportazione di materiali fini.