L'opera sarà realizzata in un versante con pendenza pari a circa 10° che degrada da est verso ovest.
Nel modello geotecnico sono stati definiti tre strati.
il primo (di natura sabbiosa) andrà asportato, il secondo (argilloso) presenta gammak = 1.9 t/m3, Cuk = 0.6 kg/cm2, il terzo strato è quello che ho descritto nei precedenti post (gammak = 1.9 t/m3, Cuk = 1 kg/cm2,
l'edificio è costituto da quattro blocchi. Procedendo da est verso ovest (da monte verso valle): un primo blocco costituito da due interrati, un semi-interrato e due piani rialzati. questo blocco poggia sul terzo strato (il più profondo). per la messa in opera è previsto uno sbancamento a monte di circa 9 m e a valle di circa 5.5 metri.
il secondo blocco è costituito da due interrati, un semi-interrato ed un piano rialzato. poggia sempre sullo strato più profondo. per il suo posizionamento è previsto uno sbancamento di 8 metri a monte ed uno di 5.5 metri a valle.
Gli ultimi due blocchi sono due semi-interrati per box auto che poggiano sul secondo strato. a monte è previsto uno sbancamento di circa 5.5 metri.
Il progettista ha scelto di dividere l'opera in due strutture unite da un giunto. La prima è costituita dai due blocchi che poggiano sullo strato più profondo e la seconda è costituita dai due blocchi adibiti a box auto che poggiano sullo strato intermedio.
Tipo di fondazioni: fondazioni superficiali con B=120 e D=50
è presente una modesta falda (è stata effettuata una campagna piezometrica nell'area, sono stati visionati dei pozzi usati per irrigare piccoli orti. i proprietari riferiscono che si tratta di una falda che non sempre "tira").
la falda purtoppo è presente grosso modo all'altezza delle fondazioni.
fra l'altro costituisce uno dei punti critici per quanto riguarda lo sbancamento.
la masw ha definito velocità equivalente delle vs30 pari a 423 m/s (sottosuolo categoria B).
per lo strato di fondazione (per ora sto calcolando i cedimenti della porzione di edificio che poggia sullo strato più profondo) la masw mi ha fornito i seguenti dati: vp=1106 m/s, poisson=0.35, bulk=1850 MPa, Young=1425 MPa, Lamè 1503 MPa
per quanto riguarda i cedimenti differenziali come prima cosa pensavo di calcolare i cedimenti di ciascun blocco e poi confrontarli
grazie per l'interessamento :-)