Originariamente inviato da: Galileo
Infatti, io ho già paventato questa possibilità allo Strutturista che ci è rimasto un pò male! Grazie Michele!


Attenzione però che la categoria C potrebbe essere più penalizzante della E, questo se il livello di pericolosità sismica del sito (Fo*ag ) è >=0.6 circa.

Ossia, in aree piuttosto sismiche, la categoria C potrebbe risultare in azioni di progetto più intense delle E, altre condizioni rimanendo invariate.

Con valore di Fo*ag > 0.75 la C è significativamente peggiore della E.

Ma con Fo*ag >= 1.15 C ed E sono uguali.

E attenzione alla D che per alti valori di Fo*ag può risultare in amplificazione del sottosuolo negativa (attenuazione dell'intensità sismica).

Il tutto è illustrato nella figura C3.2.3



"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)