Salve a tutti,
mi inserisco in questa discussione per rispondere a makita, certamente non con intento polemico (ognuno è responsabile di quello che firma), ma solamente per fare riflettere su alcune situazioni che mi sono capitate:
1)Effettuati due sondaggi sulla diagonale di un costruendo edificio di circa 100 m2. Trovate ghiaie a - 6 metri circa. Effettuato scavo, in circa i 3/4 dell'area interessata le ghiaie erano a - 2 metri circa: si osservava un canale erosivo che passava +/- sulla diagonale indagata.
2)Spigolo di un vecchio edificio dissestato. Risultava che le fondazioni erano impostate su ghiaie poco profonde. Effettuati i dovuti sondaggi si osservava che lo spigolo insisteva sui terreni soffici limosi di un probabile paleoalveo,il tutto in pochi metri.
3)Consolidamento di un edificio lungo circa 20 metri. In un lato il substrato argilloso (dove i pali andavano immorsati) si trova a - 7,5 metri, nell'altro a - 16,5 metri; ben 9 metri di differenza in meno di 20 metri. Immaginate cosa sarebbe potuto accadere, nella fase di esecuzione dei pali!!
Ovviamente non tutti i casi presentano variazioni laterali così marcate in pochi metri, ma non è possibile saperlo in anticipo.
Senza poi considerare che chi segue le indagini "in prossimità" e ne redige le stratigrafie, potrebbe avere criteri di valutazione ed esperienza differenti dalla nostra, od eseguire misure sulle carote (poket o vane) in modo insufficiente od inappropriato, difficilmente conciliabile con i nostri.
Un saluto a tutti