buongiorno Ferry,
potresti indicarmi qualche link (pubblicazioni o altro) in cui si esplicitano i rapporti di contrasti d'impedenza, grazie;
S2: "Depositi di terreni suscettibili di liquefazione, di argille sensitive o qualsiasi altra categoria di sottosuolo non classificabile nei tipi precedenti"
Ora risulta per il caso in oggetto che la condizione di assenza di terreni suscettibili di liquefazione e la condizione di assenza di argille sensitive, determina la “non classificazione” del suolo in esame alla categoria S2
per l'affermazione di "non classificabilità" in S2 per assenza di argille sensitive e di terreni suscettibili di liquefazione, non mi sento di convenire, in quanto la Norma intravvede nei terreni di fondazione aventi almeno una delle tre condizioni poste, la necessità di studi approfonditi...
...le prime due condizioni, non prevalgono sulla terza