buonasera Ferry,

commenti da te richiesti a quanto scrivi,
ma solo forzatamente a cercare il pelo nell'uovo;

secondo me, il caso che poni
è o semplicemente una B o più giustamente una E;
dipende molto dall'importanza della struttura
oltre che dalle sue dimensioni in pianta
in riferimento alla fondazione sfalsata.

La prova che potrebbe farti escludere la E
potrebbe essere un'hvsr che ti evidenzia frequenze di risonanza
eventualmente basse su frequenze al di fuori del campo ingegneristico (quel pacchetto di 4mt su substrato Vs>800m/s).

dicevo prima sul fatto della fondazione sfalsata,
che sarebbe interessante sapere la lunghezza lineare...
cosa succede se è molto lunga?
propenderei per la classificazione con caratteristiche peggiori


una cosa che invece trovo poco corretto
(ma correggimi se sbaglio, l'ora è tarda e il cervello è frullato)
è che la Norma parla di Vs30 sempre
e non di Vs del singolo "pacchetto"...
..intendo dire che non trovo corretto
scrivere del singolo strato con Vs=465m/s
che farebbe ascrivere a terreno tipo B
o del singolo strato con Vs=xxx m/s
che farebbe ascrivere a terreno di tipo C o D.

adesso devo chiudere
ti saluto cordialmente
m


confido nella percezione della mia ignoranza