buonasera Ferry,
commenti da te richiesti a quanto scrivi, ma solo forzatamente a cercare il pelo nell'uovo;
secondo me, il caso che poni è o semplicemente una B o più giustamente una E; dipende molto dall'importanza della struttura oltre che dalle sue dimensioni in pianta in riferimento alla fondazione sfalsata.
La prova che potrebbe farti escludere la E potrebbe essere un'hvsr che ti evidenzia frequenze di risonanza eventualmente basse su frequenze al di fuori del campo ingegneristico (quel pacchetto di 4mt su substrato Vs>800m/s).
dicevo prima sul fatto della fondazione sfalsata, che sarebbe interessante sapere la lunghezza lineare... cosa succede se è molto lunga? propenderei per la classificazione con caratteristiche peggiori
una cosa che invece trovo poco corretto (ma correggimi se sbaglio, l'ora è tarda e il cervello è frullato) è che la Norma parla di Vs30 sempre e non di Vs del singolo "pacchetto"... ..intendo dire che non trovo corretto scrivere del singolo strato con Vs=465m/s che farebbe ascrivere a terreno tipo B o del singolo strato con Vs=xxx m/s che farebbe ascrivere a terreno di tipo C o D.
adesso devo chiudere ti saluto cordialmente m
confido nella percezione della mia ignoranza
|
|
|
Link Copiato negli Appunti