Naturalmente il discorso di notarangelo è corretto per quanto attiene a strutture con frequenze di risonanza basse e medio basse. Abbiamo dettto dall'inizio di questo tipo di discussioni nel forum che la DH a 30+ m non è in grado di identificare questo tipo di risonanze causate da contrasti profondi.

Dal punto di vistta geotecnico contrasti profondi possono influenzare la struttura per quanto attiene all'interazione suolo-struttura, ma basse frequenza riducono l'impatto dell'interazione secondo i modelli di letteratura.

Anche se esiste un articolo di Gazetas che mette in guardia nell'ignorare totalemente le basse frequenze nell'intterazione T-S

Nella C6.4.1 ci sono indicazioni più specifiche sul volume significativo ai fini delel verifiche geotecniche


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)