L'impresa sta eseguendo la prova con la pompa a -26 m ho chiesto di ripetere la prova con la pompa a -35 m
Cosa ti ha indotto a richiedere di abbassare la pompa? Per il resto sottoscrivo quanto affermato dai colleghi. Per rispondere a Riccardo, è vero che la prova la dirige il professionista, ma spesso l'attrezzatura (sonde di livello e freatimetro a parte) la mette l'impresa. Dubitare è lecito, ma sei certo che siano arrivati a 40 m? Perchè mi sembrava utile eseguire la prova nelle condizioni di allestimento finale del pozzo (pompa a -35 m) e perchè credo che la collocazione superficiale della pompa possa determinare una sottostima dell'effettiva efficienza. Per quel che attiene alla profondità il dubbio è assolutamente lecito e proprio per questo abbiamo verificato, accertando la profondità prevista dei 40 m. In ogni caso abbiamo in corso la prova a -35 m, non appena terminata vi aggiornerò sugli esiti.
|
|
|