Salve a tutti. Chiedo aiuto ai colleghi del forum:
in un cantiere vicino al mare dalla sismica MASW le Vs30 sono di 325m/s (in sintesi 250 nei primi 15m poi 450 negli altri 15m)....si può considerare suolo tipo C.
Da carotaggi e penetrometriche c'e a partire da 4-5m di profondità ghiaia-sabbiosa poco addensata (Nspt medio 6) con uno spessore di 5-6m in falda (misurata da 3m dal p.c.).
Faccio la verifica a liquefazione con i fogli excel che credo molti utilizzano e lo strato risulta liquefacibile con i metodi vari di seed & alii mentre con i metodi che prevedono la stima del sisma di riferimento no.
A questo punto posso ancora considerare il suolo di tipo C oppure diventa S2?
Altro elemento da considerare e che le opere di fondazione previste ovviamente sono pali che oltrepassano lo strato liquefacibile e si attestano in profondità su terreni migliori.

Ultima modifica di weo; 22/09/2011 14:55.