Gentilissimi colleghi:
riassumero' per essere breve
Se si considera l'attrito terra-muro bisogna adottare la teoria di Coulomb o quella di Caquot-Kerisel per determinare Kac, Kck.
Più praticamente angolo di attrito terra muro:
d= 3/4 fi per terreni non sovraccaricati (fi del terreno)
d= 1/2 fi per terreni sovraccaricati
Norme svizzere d = 3/4 fi.
Coon paramento interno verticale si considera nullo l'angolo di attrito.
Spinta attiva parallela al profilo del terreno:
- componente orizzontale Zar = Sar cosE
- componente verticale Var = Sar sinE
E = angolo tra il terreno di soprassesto e l'orizzontale
S = spinta complessiva
distanza dal piede lambda =H/3
Ultima indicazione, mettere sotto la fondazione, a monte, un dente di aggancio di 50 cm x 50 cm, anche se si getta due volte da' un contributo enorme, specie per lo slittamento (che il parametro più difficile da far ridare) e consente di ridurre la fondazione. Lasciare sufficienti feritoie.
Saluti Spirifer