Il criterio di Barton-Bandis potrebbe essere accurato, ma qui si tratta di attrito roccia-muro e non attrito tra due superfici rocciose (caso di un giunto).
In particolare, andrebbe utilizzato il phi_r dell'articolo linkato da mdl, altrimenti detto phi_b o di base, corrispondente al phi_cv della meccanica delle terre.
Opportunamente ridotto. Non abbiamo elementi per ricavare il phi_peak, mentre phi_r può essere misurato direttamente da scatola di taglio, oppure estrapolato dalla figura 2 dell'articolo. Però si dovrebbe stimare il phi_r_k in maniera cautelativa, qualcosa in meno del phi_r medio di 28° citato dall'articolo. Ridotto poi a phi_r_d