Originariamente inviato da: pasionaria
Originariamente inviato da: Ferry

Che t'importa di conoscere i carichi, ipotizza una quota ottimale del piano di posa, scegli una combinazione in genere l'approccio 2 applica il fattore R di 2.3 e dagli il valore di Rd. Ovviamente dovrai stimare i parametri geotecnici caratteristici, per cui avrai eseguito più di una mezza geotecnica, ed è giusto quindi il tuo compenso adeguato

Grazie Ferry dei tuoi consigli millegrazie
Preferisco rispondere alla domanda fatidica quando l'ing mi fornirà i carichi veri. E' in base a quelli che si sceglierà il tipo di fond..e ti dirò, non faccio "fatica per niente", perchè se fornissi un valore orientativo (magari ipotizzando una fondazione superficiale continua, larga 1,20m, che cederà almeno 10 cm) non li educheremmo alle "buone pratiche" e noi continueremmo a fare una relazione che non è nè geologica nè geotecnica wink


In questo caso lavorando sul dato di progetto fai una geotecnica a tutti gli effetti. Io in genere faccio un calcolo per una platea e una trave fornendo il valore di Rd lasciando al progettista la scelta e quindi la responsabilità. In questo caso non devi dare il cedimento perché è ovvio che il carico limite sarà molto più grande rispetto a quello di progetto. Mi sembra più conforme alla norma. Anche perché il carico non è mai uniforme su tutto il fabbricato e di solito ti sparano un parametro dal programmino che non coincide con il valore massimo ed è più spesso una forza anziché una pressione media.