Originariamente inviato da: Ferry

In questo caso lavorando sul dato di progetto fai una geotecnica a tutti gli effetti.

Allora come chiami la relazione postuma con le verifiche SLE?

Originariamente inviato da: Ferry
Io in genere faccio un calcolo per una platea e una trave fornendo il valore di Rd lasciando al progettista la scelta e quindi la responsabilità. In questo caso non devi dare il cedimento perché è ovvio che il carico limite sarà molto più grande rispetto a quello di progetto.

Nel contesto in cui mi trovo (coesivi fino a 14 m circa)e in assenza dei carichi veri, mi è difficile fare delle ipotesi di platea o trave, in quanto i cedimenti (calcolati in seconda battuta come dici tu) potrebbero far propendere per fondazioni profonde. Quindi, potrei dimensionare un palo, magari a 16 m...


The road not taken
(Robert Frost)