Michele, sono giusti i tuoi suggerimenti, ma in caso di eteropia accertata o presunta, le verticali dovrebbero essere più di una, aumentando i costi in maniera forse eccessiva.

Pasionaria, io escluderei gli elementi finiti nel progetto di una villetta, perchè l'acquisizione dei dati necessari, anche il minimo sufficiente, richiederebbe un budget sproporzionato.

Quello che potresti fare è un controllo incrociato tra cedimenti ottenuti con il metodo FEM (parametri ottenuti dalle prove che già hai) e quelli ottenuti con i metodi classici.
Non ancora ho visto i tuoi dati, appena posso li controllo e ti dico le mie impressioni.

Rammento che nel caso delle verifiche FEM bisogna introdurre un campo di moduli caratteristici, adottati poi in maniera cautelativa per rispettare la logica precedentemente esposta, e qui si rientra nel campo sperimentale perchè non conosco suggerimenti pratici di letteratura.



"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)