Ringrazio per la risposta, ma nel PDF di 3 pagine non si capisce nulla di più di quanto non dica il paragrafo 3 delle NTC; anzi lo trovo più complicato e confusionario, partire dai simboli ((cos'è Sa(T) ? oppure Sv(T) ? nelle NTC per le componenti orizzontali abbiamo Se(T) e Sd(T) rispettivamente elastico e di progetto....))
Rimane dunque il dubbio se il fattore q possa o debba essere applicato nei casi di terreni S1 e S2, nel caso di strutture con T maggiore a 4 sec, e nel caso di utilizzo "volontario" degli accelerogrammi cioè NON ricorrendo alle categorie di sottosuolo.
|
|
|
|
Intera Discussione
|
fattore q, utlizzo accelerogrammi, spettri di progetto
|
imparageo
|
15/12/2011 15:19
|
Re: fattore q, utlizzo accelerogrammi, spettri di progetto
|
Marco_Mucciarelli
|
16/12/2011 14:27
|
Re: fattore q, utlizzo accelerogrammi, spettri di progetto
|
imparageo
|
19/12/2011 11:27
|
Re: fattore q, utlizzo accelerogrammi, spettri di progetto
|
Marco_Mucciarelli
|
25/12/2011 10:19
|
Re: fattore q, utlizzo accelerogrammi, spettri di progetto
|
mccoy
|
25/12/2011 18:10
|
|