Carlogeo, l'argomento è stato già discusso anni fa, il phi da usare è quello del terreno al di sotto del piano di posa delle fondazioni, dato che il modello di rottura arriva fino al piano di posa stesso. Il resto è una resistenza offerta dal sovraccarico, per cui andrebbe usata in questo caso sì la densita del 'riporto' e non quella del terreno sotto la fondazione.
Il phi da considerare per fortuna è unico per tutta la formula e anche se gli strati non sono omogenei si calcola un unico valore di phi* fittizio ponderato
"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761 P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)
|
|
|