Ti riporto il testo riportato sulla dispensa del Dipartimento di Ingegneria Civile – Sezione Geotecnica, Università degli Studi di Firenze
J. Facciorusso, C. Madiai, G. Vannucchi – Dispense di Geotecnica (Rev. Settembre 2006)quando parla del fattore di profondità (vesic 1976): "Se si vuole mettere in conto anche la resistenza al taglio del terreno sopra il piano di fondazione, ovvero considerare la superficie di scorrimento estesa fino al piano campagna..."
Però questo dipende dai modelli, un discorso dettagliato dovrebbe citare esattamente il modello, l'articolo/i e gli autori. Se quei coefficienti sono stati ricavati per terreno omogeneo, a rigore non ha senso applicarli per terreno stratificato.
Comunque, anche ammettendo la validità dei consigli di Facciorusso et al. questi implicherebbero una ponderazione del phi lungo tutta la superficie di scorrimento estesa al piano di campagna. Tale ponderazione abbatterebbe di un certo valore il phi al disotto della base ma non di molto, per cui un'analisi della sensitività potrebbe non porre in evidenza una grande differenza nel valore finale di d_q.
Carlogeo, nessun approfondimento è eccessivo per i pignoli frequentatori di geoforum, ti assicuro, anzi devo vedere se risfogliando un pò di materiale riesco a trovare qualche riferimento preciso.
Nella pratica corrente, comunque, la scelta è lasciata al professionista, che è in grado di giudicare se quel riporto è minimamente decente o no.