Originariamente inviato da: massimo trossero
Luca, credevo che la risposta della Madiai sul forum ER ti avesse soddisfatto... (peccato abbiano cancella tutto quel bagaglio di valutazioni specifiche)
Inoltre non capisco perchè per analogia non risulti applicabile il criterio amax 0,07


Massimo, non mi ricordo quella risposta, se puoi postala qui per favore.
Lo 0.07 è uno spettro di progetto o spettro anelastico a valore costante che si riferisce a costruzioni, dato che contiene la duttilità della struttura. Per questo non mi sembra ragionevole dire che è applicabile al terreno e a opere in terra, poichè è uno spettro imposto che nulla ha che vedere con gli spettri di normativa per le zone 1, 2 e 3.


"Data speak for themselves" -Reverend Thomas Bayes 1702-1761
P(Ai|E)=(P(E|Ai)P(Ai))/P(E)