Originariamente inviato da: mccoy
Sono appena andato a rivedere le dispense del corso sulle NTC che presentai in Sardegna, e sono riuscito a 'risolvere' il problema utilizzando la relazione del DM 16/01/96: Fi=CW che equivale a Fh=KhW, dove kh = C= (S-2)/100 = 0.03 in area 4 (S=5). Il valore si può moltiplicare un epsilon 1.3 se esiste un contrasto di impedenza superficiale.
Conclusione: avremmo valori di kH nel range 3-4%, mentre con le NTC il range sarebbe spesso minore.

E' possibile quindi applicare il metodo in zone 4 senza ricorrere alla categoria di suolo.


....è esattamente quel che penso e come opero in zona 4....

Khi = C*R*epsilon*beta*I = 0,03 (coeff. sismico orizzontale) nell'ipotesi ditutti i coeff pari a 1

il tipo di suolo si mette in conto con l'epsilon variabile tra 1 e 1.3 (1.3 è simile ad un attuale sottosuolo di tipo E).

saluti, agi

Ultima modifica di agi; 02/04/2012 18:25.